UPS v2.0

Добрый день! Подскажите UPS v2.0 может обеспечить работу системы: Wiren Board 6 1 шт., WB-MR6LV/S - 5 шт., WB-MRWL3 - 3 шт., WB-MDM3 - 2 шт.?

Добрый день.
Двайте посчитаем:
WB-UPS v.2 имеет номинал в 15 Вт.
Контроллер - от 2 до 10 при максимально нагрузке и использовании модема.
Мощность (пиковая, кратковременная) реле - 8 а со всеми включенными реле - 3.
То есть - по мощности - не надо.
Ну а зачем нужны (включенные) реле и диммеры, управляющие нагрузкой “220” при отсутствии электричества?

Из моего опыта - периодически при пропадании питания на каком-нибудь устройстве потом начинает глючить Modbus, пока не перезапустишь wb-mqtt-serial.

Так, это проверю, но у меня на свежих версиях wb-mqtt-serial не встречалось.