Добрый вечер! Есть 2 модуля WB-MR6C v.3 на каждом модуле по 6 потребителей. Хотелось бы, чтобы все потребители можно было включить отключить одной мастер клавишей. Можно ли от одной мастер клавиши подключить эти два модуля к входу “0” и “gnd”? Не будет ли конфликтов в таком случае?
Добрый день.
Так подключить можно, конфликта не будет.
Но лучше использовать сценарии в веб интерфейсе, либо правило мастер выключатель с подключением к А1 и +5В.
Добрый день.
Подскажите остались вопросы по теме?