Ограничения WB-M1W2 в режиме дискретного входа

Добрый день, подскажите, пожалуйста:

  1. Если WB-M1W2 настроен в режиме дискретного входа, и этот вход 99,95% времени замкнут, то не скажется ли это как-то на работоспособности модуля в долгосрочной перспективе? Для WBIO-DI-WD-14 такой режим вроде как штатный (под герконы и т.п.), но там нет других режимов работы. Из Wiki складывается ощущение, что можно, но прямых отсылок нет.
  2. Насколько безопасно использовать WB-M1W2 в режиме дискретного входа совместно с реле-переключателями в режиме обратного хода тока. То есть COM вход соединяем с GND WB-M1W2, а NC и NO выходы замыкаем на 1 и 2 1-Wire порты WB-M1W2. Вопрос появился из-за того, что использовали сходную схему подключения от постоянного источника тока 24В на COM через NC и NO к портам A1 и A2 контроллера и через полгода реле перестало работать. Есть ли вообще у подобных реле ограничения, что они могут, например, только на переменном токе функционировать, а от постоянного перегорают?
    Все вопросы конечно по текущей v.3 версии, если конечно ответы зависят от версии.

Добрыйдень.

Нет, не скажется никак.

В случае если не будет подаваться внешнее напряжение на входы модуля - совершенно безопасно.

А чем ограничаивался ток КЗ при случайном включении Ф1-Ф2&

Спасибо, теперь я спокоен :slightly_smiling_face:

А ток КЗ ничем не ограничивался, видимо здесь собака и порылась.

Ну - да, скорее всего тут и есть причина.