Добрый день.
Интересует возможность управления температурой в котла через датчик WB-MSW v.3.
В настройках openTherm модуля вижу настройку забора температуры с комнатного датчика.
Пока не могу сообразить, как их связать вместе, может кто подскажет?
Добрый день. Вам требуется написать правило для записи нового значения в параметр 0208 шлюза OpenTerm по изменению значения датчика WB-MSW v.3. Пример правил GitHub - wirenboard/wb-rules: Rule engine for Wiren Board
Нет. Только написанием правила.