Отключение rs485 при резервном питании. Как?

Обратил внимание что при переходе на питание от WBMZх-BATTERY все модули присоединенные к контроллеру остаются включенными.

Мне например не хватает возможности оставить на резервном питании только основной контроллер.

Кейс такой: у нас периодически отключают элэнергию, на время 2-5 часов.
В этот промежуток мне не нужна работоспособность модулей и rs485 устройств.
Так как исполнительные устройства всë
равно обесточены.

Есть ли способ разделить шину питания контроллера и всех остальных модулей и шин rs485?

Добрый день!

  1. Если устройства питаются от Vout контроллера, можно отключать Vout с помощью Правил.

  2. Можно запитать устройства от блока питания в обход контроллера.

Понял, спасибо.

А как быть с модулями подключенными по Шине WBIO ?

Ну штатно от WBIO модулей отключить питание не получится, насколько мне известно. Разве что подключив их через WB-MIO.