Отключение rs485 при резервном питании. Как?

Обратил внимание что при переходе на питание от WBMZх-BATTERY все модули присоединенные к контроллеру остаются включенными.

Мне например не хватает возможности оставить на резервном питании только основной контроллер.

Кейс такой: у нас периодически отключают элэнергию, на время 2-5 часов.
В этот промежуток мне не нужна работоспособность модулей и rs485 устройств.
Так как исполнительные устройства всë
равно обесточены.

Есть ли способ разделить шину питания контроллера и всех остальных модулей и шин rs485?

Добрый день!

  1. Если устройства питаются от Vout контроллера, можно отключать Vout с помощью Правил.

  2. Можно запитать устройства от блока питания в обход контроллера.

Понял, спасибо.

А как быть с модулями подключенными по Шине WBIO ?

Ну штатно от WBIO модулей отключить питание не получится, насколько мне известно. Разве что подключив их через WB-MIO.

Понял.
В любом случае автономность контроллера сильно возросла.
Теперь при переходе на питание от батарейки отключаются 15 из 17 устройств.
А 2 что на шине WBIO висят пускай работают :slight_smile:

Рада, что смогла помочь :slight_smile:

1 лайк
defineRule("_system_vout_control", {
  whenChanged: "power_status/working on battery",
  then: function () {
    log("vout control rule activate");
    if( dev["power_status/working on battery"] ){
      setTimeout(function () {
        log("vout switch OFF");
        dev["wb-gpio"]["V_OUT"] = false;
      }, 2000);
    } else { 
      log("vout switch ON");
      dev["wb-gpio"]["V_OUT"] = true;
    }
  }
});
1 лайк