Отключились 2 модуля

Утром (возможно ночью было пропадание электричества, но блок питания Скат с АКБ, микроволновка сбросилась) выяснилось, что 1 линия 485 целиком отключилась, 3 модуля горят просто зеленым, 1 совсем потух. после отключения потухшего модуля wb-mrps6/s шина завелась, еще 1 модуль так и остался светить только зеленым (wb-mr3hv/s). работали на скорости 115200, напряжение питания 13,5в. Разбор показал, что они внутри как новенькие, но mr6cu попахивает сгоревшим. Что можно с ними сделать? И есть ли шанс завести mr3 самому?

Добрый день!

С этими модулями нет связи? Как мигает светодиод?

Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

после отключения 2х неисправных, эти 3 увиделись, работают. Но скорость исполнения команд 1-1,5 секунд, раньше было сильно быстрее (перезагрузка контроллера помогла, скорость реагирования восстановилась). Файл приложить не получается((

Спойлер

Сейчас проблема только с wb-mrps6/s?

При подаче питания нет индикации?

Пришлите его серийный номер.

Попробуйте web-интерфейсе скачать архив.

Всего модулей было 5. проблема с wb-mrps6/s и с wb-mr3hv/s.
wb-mrps6/s - вообще не светится. sn4266171579
wb-mr3hv/s - ровно горит зеленым, не моргает, поиском не находится. шина на скорости 115200. sn 4274724876
web-интерфейс - тоже не вышло( крутит постоянно колесико, потому в консоли и пробовал…

Отключите все лишние устройства на порту, установите скорость 9600,подключите wb-mr3hv/s и попробуйте выполнить поиск.

Какой у вас контроллер и какой релиз?

Понял, попробую.
модуль нашелся как:
WB-MR3LV/x, WB-MR3HV/x, WB-MRWL3 (3-канальный модуль реле)
4274724876 63 /dev/ttyRS485-1 2400 8N1. Причем до этого у него был адрес 14. А на шине стоит настройка N2.
После поиска добавил в контроллер, выставил скорость 9600, затем 115200. Работает.
Надо бы вернуть адресацию на 14, правила на spruthub завязаны и скрипты…

6.5.1B 371 2019 wb-2504 AUCBK2L

по инструкции Modbus-адрес устройства Wiren Board — Wiren Board адрес поменял, всё ок

Рад, что удалось разобраться.

4266171579 был приобретен 6 ноября 2019 (более 5 лет) - уже негарантийный.
Если он не включается - проверьте цепь питания.

понял, попробую отдать в ремонт.
Если буду в Москве, есть вариант отдать вам в сервис ? Нет ли представительства в Ярославле?

Ремонт будет стоить как стоимость нового.