Отрицательная мощность показывает счетчик map3et

Почему то отображается отрицательная мощность. Сначала все было нормально, все три фазы были положительные, а теперь так. Не понял после чего так произошло.
diag_output_ASNZF33S_2025-02-01-23.20.36.zip (529,9 КБ)

Доббрый день.
Рекомендую проверить (прочитать соответствующие регистры из измерителя) и выставить явно в настройках все параметры маппинга.
Судя по углу U/I для L2 и по отрицательной мощности для L1 - имеются ошибки монтажа.

Добрый день!

Удалось ли решить вопрос?