Всем добрый день.
Какие причины могут вызывать отрицательные значения параметра P L3?
3 разъёмных трансформатора тока CTSA035 подключены к WB-MAP3E, далее Wirenboard7.
Показания первых двух фаз в норме, третья фаза под нагрузкой показывает стабильно отрицательные значения.
Фото установленных трансформаторов прилагаю.
Добрый день!
Для устранения проблемы рекомендую провести следующие проверки:
- Убедитесь, что трансформаторы тока установлены в правильном направлении и одинаково для всех фаз (ориентируясь на стрелку или указатель на корпусе).
- Проверьте правильность подключения проводов трансформаторов к клеммам WB-MAP3E.
- Проверьте настройки WB-MAP3E в веб-интерфейсе или через MQTT:
- коэффициенты трансформации;
- порядок фаз.
- Если есть подозрения на проблемы с подключением фаз, проверьте правильность подключения напряжения каждой фазы.
- Попробуйте временно поменять трансформаторы тока между фазами (например, L3 с L1) и проверьте, изменятся ли показания. Это поможет определить, не связан ли сбой с неисправностью трансформатора.
Если после выполнения этих действий проблема сохраняется, дайте знать для дальнейшей диагностики.
- Проверено, направление правильное.
- Провода трансформаторов подключены правильно.
- Коэффициенты и фазы в настройках выставлены.
- Фазы подключены правильно.
Пятый пункт будет проверен чуть позже.
Добрый день!
Буду ждать вашей обратной связи. Если потребуется дополнительная помощь, пишите!
Добрый день, удалось ли решить вопрос?
Добрый день. Да вопрос удалось решить. Были перепутаны фазовые провода по пути от щита к станку. Переставили трансформаторы тока, получили ровные показатели потребления.
1 Like