Некорректные значения с токовых транформаторов

Здравствуйте. Столкнулись с проблемой: поставили систему из map12-e и wb-ct309 на двух разных объектах замерять значения потребляемой мощности.
На обоих локациях были отрицательные значения мощности (хотя стрелки соответствовали направлению движения тока), так что пришлось устанавливать трансформаторы как бы наоборот. Собственно, первый вопрос - почему?

Плюс еще одна проблема: на одной локации итоговая сумма мощностей в моменте сошлась с разницей показаний обычного счетчика электроэнергии с погрешностью менее процента.
А вот на второй локации разница составила около 50%. Отличие электросетей только в том, что на второй локации PE занулен. Гугление не привело ни к каким внятным ответам. Хотелось бы все-таки разобраться, почему такой разброс в точности

Добрый день.

В зависимости от того как ставится трансформатор - обжим разьемов делается по разному, вто тут фото есть:
https://wirenboard.com/wiki/WB-CT309_Current_Transformer_Strip#.D0.9C.D0.BE.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.B6
Если перевернуть трансформатор и одновременно перевернуть провода - ничего не поменяется.

Зануление - не влияет, никак. А вот если перепутать каналы, к котороым подключены ТТ - будет такие симптомы. То есть трансформатор на фазе 1 подключен к токовому канале фазы 3. Скорее трансформаторы перевернули так что 1 и 3 поменялись местами. Надо тщательно проверить монтаж.