Странные значения Phase angle

WB-MAP3H свежий
собрал вместе с контроллером “стенд” в небольшом щитке, на “крокодилах”
подключаю к входным щитам (их аж три штуки)
первый нормально все показал
у второго Phase angle:
PHA
мощность активную на L2 отрицательная!
что это значит?
Pminus

углы в норме
VA

ТТ проверил, все к своим фазам подключены

Переполюсовку трансформатора тока не пробовали сделать?

нет
я проверил, все нормально стоят
на этом щитке основная нагрузка - электромоторы, может так и есть
при таком раскладе итоговая и мощности по фазам как считаются, складываются с положительными на других фазах или вычитаются?

прошу ответить, как будет считаться Total P, если по одной фазе мощность все время отрицательная, какой алгоритм подсчета Total P в этом случае?

С вероятностью 95% перепутано направление трансформатора или полярность подключения проводов от трансформатора к клеммам WB-MAP, с вероятностью 5% - заводской брак трансформатора и перепутаны цвета проводов.

Активная мощность - это работа, если она отрицательная, то это вы должны мотор крутить, чтобы он энергию отдавал в сеть.

1 лайк

спасибо за ответ, наврядли брак, на других щитках все в норме
попробую еще раз на этом
на объекте несколько входных щитов, на двух все нормально

в общем разобрался, WB-MAP3H не видит напряжения, не сразу обратил на это внимание, после того как увидел странности с углами померил напругу мультиметром - все норм
это только на этом щитке
я думаю щит такой
два РЩ рядом, ноль у них типа общий, на одном все нормально
причем на глючном ток показывает, нагрузка на нем приличная, по 60 А на каждой фазе