Добрый день! Подскажите, верны ли показания?
Достаточно проверить по документации.
Но и так видно что по углу тока ТТ 1 и 2 канала подключены точно неверно.
На 3 - нет нагрузки поэтому судить сложно.
И отсутствие напряжения на фазе L3 говорит о том что она не подключена.
на канале 3 не подключено, трансформаторы только на первых двух фазах.
Угол между I U должен быть -40 до 40 и никак иначе?
Больше 45 добиться и в лабораторных условиях крайне сложно…
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.