Отсутствуют показания батареи

Добрый день!
Контроллер: WB7
Версия ПО: testing
Купил и установил в контроллер “Модуль резервного питания для Wiren Board 7 WBMZ4-SUPERCAP”.
При этом появилось устройство Battery, но все значения показывают 0.
Батарея

Если отключить питание, модуль начнет питаться от батареи и появляются “настоящие” значения.
Но стоит перезагрузить контроллер, как там снова 0.

Думается, показания должны отображаться в любом состоянии контроллера. Просьба поправить, если ошибаюсь.

Диагностический архив
diag_output_AMFACU7_2023-09-08-17.03.31.zip (338,8 КБ)

Добрый день.
Удалось воспроизвести данное поведение.

  • Если supercap заряжен до 100% и перезагрузить контроллер, то после перезагрузки все параметры виджета нулевые.
  • Если supercap заряжен менее 100% и перезагрузить контроллер, то после перезагрузки параметры виджета актуальные (не нулевые).

У вас такое же поведение?
По данной проблеме создал запрос разработчикам. Должны взять в проработку.

Да. Поже что такое-же

Исправлено в релизе wb-2401.

Спасибо!