Пара вопросов по MAP-3E

Здравствуйте.

  1. Сегодня заметил в HA такую картину:
    image

Отрицательное значение мощности. Как видно из графика, была включена довольно мощная нагрузка. Далее лишь мои домыслы: учитывая, что на объекте работают строители, это могло быть что-то индуктивное (пылесос или компрессор), что при отключении выдает большой импульс обратно в сеть, поэтому в теории счетчик мог снять показания именно в этот момент.

Это может быть нормальным, или это повод проверить корректность подключения?

  1. Имеется солнечный инвертор, который может отдавать энергию в сеть. Способен ли счетчик учитывать это, т.е. уменьшать в том числе и суммарное количество киловатт-часов на количество отданной энергии?

Какое значение при этом было считано, и с какой именно группы регистров измерителя?

Уменьшать - нет.
В случае если энергия будет отдаваться в сеть будет увеличиваться значение AN: WB-MAP3E(T), прошивка 2.x: измеряемые и вычисляемые величины — Wiren Board

“P по трем фазам”.

Понял, спасибо.

Да, моджет кратковременно быть отрицательным в теории. Но обычно наблюдал подобное на довольно мощных электродвигателях.