Добрый день!
Собрал схему на стенде: счетчик WB-MAP12E по rs-485 к WB-MGE v.2 далее через ethernet к компьютеру. Питание на фазу С счетчика, один ТТ на фазе С канала 3.
Данные по трансформаторам тока внес в память через web интерфейс (в теме WB-MAP12E и Modbus Poll по RS-485).
Через ПО Rilheva решил проверить корректность измерений, на счетчик повесил небольшую нагрузку в виде паяльника и БП 24 В, от которого запитаны сами WB-МАР и WB-MGE.
Вопросы:
- Верно ли указаны регистры данных?
- Если верно, то значение активной мощности должно рассчитываться как U*I*cos
0.208*229.85*1= 47.808, т.е. отличается от 50,785 больше, чем на 5%
-
Также не очень понятно почему угол постоянно (-2), я понимаю, что БП может давать такой характер нагрузки, но паяльник мощнее и как правило угол должен быть положительный (+1…+3). Прирост энергии идет как и должно быть в Wa+, немного в реактивку обратно в сеть (возможно всё-таки БП).

