Счетчик WB-MAP12E через WB-MGE v.2, корректность показаний

Добрый день!

Собрал схему на стенде: счетчик WB-MAP12E по rs-485 к WB-MGE v.2 далее через ethernet к компьютеру. Питание на фазу С счетчика, один ТТ на фазе С канала 3.

Данные по трансформаторам тока внес в память через web интерфейс (в теме WB-MAP12E и Modbus Poll по RS-485).

Через ПО Rilheva решил проверить корректность измерений, на счетчик повесил небольшую нагрузку в виде паяльника и БП 24 В, от которого запитаны сами WB-МАР и WB-MGE.

Вопросы:

  1. Верно ли указаны регистры данных?
  2. Если верно, то значение активной мощности должно рассчитываться как U*I*cos

0.208*229.85*1= 47.808, т.е. отличается от 50,785 больше, чем на 5%

  1. Также не очень понятно почему угол постоянно (-2), я понимаю, что БП может давать такой характер нагрузки, но паяльник мощнее и как правило угол должен быть положительный (+1…+3). Прирост энергии идет как и должно быть в Wa+, немного в реактивку обратно в сеть (возможно всё-таки БП).

Добрый день!

Да, сверил с WB-MAP12E: измеряемые и вычисляемые величины.

Полагаю, что это может быть связано с тем, что значения из регистров получены не в один и тот же момент времени.

  1. Убедитесь, что правильно смонтирован счетчик и ТТ: Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12E — Wiren Board
  2. Проверьте на активной, активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузке.

Почему? То есть активная нагрузка никакого влияния на угол не окажет.