Счетчик WB-MAP12E через WB-MGE v.2, корректность показаний

Добрый день!

Собрал схему на стенде: счетчик WB-MAP12E по rs-485 к WB-MGE v.2 далее через ethernet к компьютеру. Питание на фазу С счетчика, один ТТ на фазе С канала 3.

Данные по трансформаторам тока внес в память через web интерфейс (в теме WB-MAP12E и Modbus Poll по RS-485).

Через ПО Rilheva решил проверить корректность измерений, на счетчик повесил небольшую нагрузку в виде паяльника и БП 24 В, от которого запитаны сами WB-МАР и WB-MGE.

Вопросы:

  1. Верно ли указаны регистры данных?
  2. Если верно, то значение активной мощности должно рассчитываться как U*I*cos

0.208*229.85*1= 47.808, т.е. отличается от 50,785 больше, чем на 5%

  1. Также не очень понятно почему угол постоянно (-2), я понимаю, что БП может давать такой характер нагрузки, но паяльник мощнее и как правило угол должен быть положительный (+1…+3). Прирост энергии идет как и должно быть в Wa+, немного в реактивку обратно в сеть (возможно всё-таки БП).

Добрый день!

Да, сверил с WB-MAP12E: измеряемые и вычисляемые величины.

Полагаю, что это может быть связано с тем, что значения из регистров получены не в один и тот же момент времени.

  1. Убедитесь, что правильно смонтирован счетчик и ТТ: Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12E — Wiren Board
  2. Проверьте на активной, активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузке.

Почему? То есть активная нагрузка никакого влияния на угол не окажет.

Спасибо. Это главный вопрос, т.к. данное оборудование тестирую впервые.

В продолжение этой темы вопрос:

Я так понял, что счетчик не имеет часов реального времени? Соответственно, такие параметры как энергия на конец суток и почасовой профиль мощности он не фиксирует?

Данный функционал реализуется через контроллер? Если да, то контроллер делает запрос в 00:00:00 часов и фиксирует энергию?

Сомневаюсь, что дело во времени, т.к. паяльник всё-таки имеет постоянную нагрузку и работает в режиме вкл/выкл, скачков напряжения в 5% не замечено. Скорее дело в расчете мощности.

Паяльник по идее это чисто активная нагрузка, поэтому у меня и возник такой вопрос, угол должен быть 0. После того как паяльник нагрелся до заданной температуры и отключился параметры следующие:

Т.е. оставшаяся нагрузка - это только БП24 В, которая видимо настолько мала, что не фиксируется.

Соглашусь, что надо на разных характерах нагрузки тестировать.

Данный функционал счетчик не поддерживает, а контроллер опрашивает прибор согласно заданным параметрам опроса. Подробно описано в Быстрый Modbus ⚡ — Wiren Board.

У вас есть сомнения в правильности рассчёта мощности, то подключите лампу накаливания, а не паяльник через блок питания с реактивными элементами внутри.