Параллельное соединение компонентов по rs-485 на практике

Добрый день!

Сразу скажу, что уровень моих знаний очень низкий, опыта в этих делах совсем нет.

Хочу реализовать управление светом в доме через WB5
Для себя уже всё понял, буду подключать через один RS-485 вход (выход) несколько WB-MRM2-mini, спрятанных в подрозетнике, чтобы в случае чего можно было переключить выключатели напрямую к 220В в обход контроллера.

Мой вопрос несет практический характер. Как правильно распараллелить витую пару? Где правильно выполнять соединения, как это правильно делается?

12В для WB-MRM2 правильно тянуть от щитка или в каждой комнате должен быть свой источник 12В?

И еще один момент для себя пока не выяснил. При переключении состояния WB-MRM2-mini при помощи кнопки как об этом узнаёт сам WB5. WB-MRM2 посылает какой-то сигнал? Или нужно постоянно опрашивать сигналами из WB5?

Еще я прочитал вот эту статью http://masters.donntu.org/2007/fvti/arutyunyan/library/art7.htm
И понял, что имеет место быть эффект отражения сигнала. В статье есть несколько советов, как с ним бороться. Нужно об этом вообще думать? Или в рамках одного дома это несущественно?

скотч-локи например.

Классическая схема прокладывания RS-485 предполагает соединение устройств общей шиной без ответвлений. Но на маленьких расстояниях и скоростях (как у вас), можно делать всё что угодно.

Блок потребляет где-то 0.5 Вт. Считаете ток, считаете падение напряжение на проводах, отсюда выбираете сечение проводов. Допустимое падение - 2В допустим.

WB5 постоянно опрашивает. Вам про эти детали, впрочем, знать не обязательно, драйвер всё делает автоматически без дополнительных действий с вашей стороны.

не нужно

Все понял, спасибо!

Освежу тему - сможет ли RS485 работать на кабелях с прямолинейным расположением проводников, например ПВС или ВВГ, по топологии звезда? или обязательно нужна витая пара? метраж луча шины не более 20 метров.

Так же ищу ответы на банальные вопросы по монтажу кабельных линий.
Задумка такая: по дому раскидать витую пару кольцом собирая по пути устройства типа WB-MSWv3, WB-MWAC, WB-MR3/6. Так как на основной работе часто встречаюсь с настройкой и пуско-наладкой оборудования Bolid (ОПС, СКУД) то понимаю что на моих дистанциях, примерно 10-15 м от устройства к устройству критичного падения не должно быть, но все таки хотел бы услышать мнение опытных форумчан - стоит ли делать топологию “кольцо” (вышла из 1 порта и в него же вернулась) или же “звезда” так же хорошо стравиться с задачей?
Второй вопрос касается резервирования - стоит ли прокладывать классическую электропроводку в каждый выключатель (чтобы замкнуть и при необходимость быстро переделать на стандартные выключатели) и паралельно класть слаботочные линии для WB, или же эта идея лишена смысла?

Официальные рекомендации такие: правильно проводить шиной; и кольцо, и звезда будут ухудшать качество сигнала.

Не очень понял, что имеется в виду. То есть какие есть варианты, и что в итоге требуется?

Я так понимаю под “звездой” мы понимаю туже шину, но с коммуникаций зигзаком через щиток, так? Просто в такой топологии будет чуть больше проводов, но она более гибка с точки зрения развития и масштабирования умного дома, например, перебросить устройства на разные порты можно будет просто перекоммутировав провода в щитке. По мне нужно сразу заложить побольше резервных проводов в щиток, а потом разбираться с устройствами.

Если к каждой точке из щитка идут линии данных, и по другой паре обратно, и в итоге всё это соединяется в большую шину, то это та же шина и хороший вариант.
Я имел в виду, если из клеммников Wiren Board просто выходит по линии к каждому устройству, - такая звезда плоха.

Так и планирую делать

Я себе прокинул от устройства к устройству компьютерную витую пару. По 2 проводам шина, по остальным 6 - 24В напряжение для питания устройств. Работает. Дал напряжение с запасом, но просадки по факту практически нет.

Столкнулся с таким же вопросом.
В квартире 4 датчика WB-MSW v.3 (отмечены цифрами 1-4)
WB стоит при входе (отмечен буквой W)

По идее правильное соединение выглядит так:

Но будет ли разница с таким вариантом?

Длина отрезка W-1 около 12 метров.
Скорость передачи 57600.

Проложить лишний отрезок проблем нет, но будет ли удлинение линии лучше чем изменение топологии?

Соединение витой парой.

Мой опыт показывает, что в масштабе квартиры можно соединить как удобно. Не сочтите за рекомендацию, вы спрашивали про практику.