Питание WB-MR6C v.3

Добрый день! Так получилось, что питание WB-MR6C v.3 на клеммы С1 и С2 будет от автоматов подключенных к разным группам УЗО, соответственно у этих групп разные нули, которые нельзя объединять.
Можно ли сделать чтобы при подключенных фазах к С1 и С2, питание WB-MR6C v.3 было только от клеммы С1? и в случае пропадания питания по С1, питание было не от С2, а от V+?

Здравствуйте.

Схемотехника данного модуля такова, что при наличии фазы на C1 или C2 будет запитан AC-DC преобразователь. Дополнительной возможности по конфигурированию питания только от C1 нет.

У вас от разных вводов питание?
В том плане, что у вас разные трехфазные вводы в щите?

Один ввод, просто конфигурация щитка такая что к одному модулю wb-mr6cv3 подключен свет от «основной» группы освещения и свет коридора от «неотключаемой» группы, обе группы стоят под своим УЗО. В режиме «отпуск» питание С1 будет отключаться, а С2 оставаться.
Значит к этому модулю ноль не буду подводить, питание будет только от V+

Здравствуйте.

Если я правильно понял, то речь об N и L?

Согласно рекомендациям по подключению – схема подразумевает подключение N жестко от электрощитка.

Либо, если подразумевается питание от 12 В постоянного тока, тогда можно поставить N как на устройство, так и на управляемые электроприборы.

Если нельзя объединять нули, то Вам подойдет схема:
image

Уточните, пожалуйста, требуется ли еще помощь по вопросу?

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.