Здравствуйте! Подскажите куда копать! Щит однофазный. Имеется реле mr6c v3. Реле запитано 24В, а так же на вход N подключен ноль с вводного УЗО. При подаче фазы на вход С1 с другого группового УЗО это самое групповое УЗО отключается. Откинул ноль с реле, снова подал фазу ничего не отключается все работает. Глубоко не выяснял, но поведение странное. Схема простая щита, в двух словах: вводной автомат, УЗО вводное после идёт на общие шинки, а с них уже на групповые УЗО с автоматами линий. Ноль с вводного УЗО на реле взял по причине возможности работы реле при отключении УЗО (С1) и наличия фазы с другого группового УЗО (С2).
Добрый день!
Считаю поведение ожидаемым. Для корректной работы L и N потребителей следует подключать к выходным клеммам УЗО.
Добрый день.
В схеме питания модуля видно что на внутренний БП фазные клеммы подключены через диоды.
Да, ток через эти диоды в пике положительной полуволны может быть больше порога срабатывания дифавтомата.
Добрый день!
У вас остались вопросы по релейным модулям?
Добрый день! Спасибо за обратную связь! Я тоже уже подумал, что тока внутреннего блока питания хватает для отключения УЗО. Хорошо, что УЗО работает, плохо, что в моем случае не организовать резервирование. Расчет был на резервирование, но не продумал этот момент. Хорошо бы, если бы была возможность штатно переключить модуль хотя бы от одного источника питания по внутреннему блоку питания. Предлагаю вам рассмотреть данную возможность в будущем, это будет лучше, чем никак. Ведь, если учесть, что одна группа света на условную комнату под одним УЗО, то все 6 реле на одну комнату избыточно.
Эта возможность реализована автоматически.
При одновременном наличии фазного напряжения и на V+, питание будет идти от источника с бо́льшим напряжением: при 12 В на V+ — от внутреннего AC-DC, а при 24 В на V+ источник питания неопределён из-за возможной разницы напряжений.
В вашем случае подойдет mr6c v2 без внутреннего БП, чтобы не нарушать баланс токов УЗО или подключить после одного УЗО.
Здравствуйте!
У вас остались еще вопросы?