Подбор оборудования диспетчерезация

Просьба помочь подобрать оборудования для следующей задачи:
Ниже ТЗ :

  1. Общие данные
    Данное техническое задание (далее ТЗ) составлено на устройство диспетчеризации инженерных систем в офисных помещениях
    ТЗ устанавливает обязательные для применения и исполнения требования Заказчика к проектированию и СМР, а также требования к материалам, оснащению помещений и применяемому оборудованию.

  2. Требования к диспетчеризации
    Система диспетчеризации предназначена для сбора информации от инженерных систем.
    Система диспетчеризации должна обеспечивать следующие сигналы:
    • Оборудование вентиляции от Арендодателя:
     датчики скорости/расхода воздуха на выпусках приточных и вытяжных систем на каждом этаже Заказчика;
     контроль температуры воздуха.

• Контроль в помещениях кроссовых/серверных
 температура;
 влажность.
Для построения общей системы диспетчеризации в качестве базового оборудования применить свободно программируемый контроллер Wirenboard 7 (или аналог) производства Wirenboard. Осуществить сбор информации от аварийных и технологических датчиков.
Оборудование обеспечивает прием и отображение информации, поступающей от инженерного оборудования. Программное обеспечение используют Zabbix.
Диспетчер получает информацию о следующих событиях, происходящих в системе:

  • превышение/понижение заданных Диспетчером показателей по температуре и влажности воздуха в каждой серверной/кроссовой.
  • понижение заданных Диспетчером показателей скорости/расхода/температуры воздуха на каждом выпуске приточной и вытяжной системы на каждом этаже Заказчика;
    Информация от системы диспетчеризации передается в ЛВС. В проектируемой системе
    диспетчеризации применить программное обеспечение Zabbix (или аналог). Отдельного рабочего места для системы диспетчеризации не предусматривается.

Просьба подобрать оборудование согласно списку ниже, возможно чего-то не хватает, просьба добавить. Есть возможность отслеживать данные систем через смартфон?

Список применяемое оборудования и материалов:

|Контроллер|Wirenboard 7 или аналог|
|Сетевой шлюз|Wirenboard или аналог|
|Преобразователь с Modbus RTU|WB-M1W2 или аналог|
|Программное обеспечение|Zabbix или аналог|
|Датчик температуры|DS18B20 или аналог|
|Датчик скорости воздушного потока|Eyc-Tech FTS34 или аналог|
|Датчик температуры и влажности|Eyc-Tech THS304 или аналог|

Добрый день.

Какого типа устанвлены (или планируются) датчики? Какой у них выходной интерфейс/протокол?
Собственно смогу помочь когда будет список датчиков с интерфейсами.

Датчики планируются в объеме 8 штук на этаж (расхода воздуха) - 3 этажа.
Датчики планируются в объеме 8 штук на этаж (датчики контроля температуры воздуха) - 3 этажа.
Датчик температуры и влажности в кроссовых помещениях 3 шт.
Датчики необходимо подобрать (можете предложить из Вашей линейки?) + Все оборудование ранее прописанное.

Таких датчиков у нас нет.
Чтобы советовать сторонние - надо представлять что за воздуховоды, не только сечение но и форма, как минимум.

Для контроля температуры можно использовать или WB-M1W2 Преобразователь для термометров 1-Wire — Wiren Board + Датчик температуры 1-wire DS18B20 - Wiren Board
или Универсальный датчик WB-MS v.2 — Wiren Board

Тут - точно Универсальный датчик WB-MS v.2 — Wiren Board
К этому датчику можно подключить дополнительно два выносных датчика температуры.