Подбор оборудования для автоматизации квартиры

Добрый день. Хочу сделать автоматизацию в квартире. Хотел бы посоветоваться на счет правильности выбора оборудования.

  1. Управление шаровыми кранами (Нептун Bugatti Pro 12 V, 1/2") 4 штуки - WBIO-DO-HS-8
  2. Управление вентиляторами в санузлах (2 вентилятора). Питание вентилятора 220 В - WB-MRM2-mini
  3. Подключение счетчиков воды (JS-1,5-NK - 2 шт, JS90-1,5-NK - 2 шт), датчиков протечек (Нептун SW 005) с количеством пока не определился, возможно каких-то кнопок - WBIO-DI-DR-16
  4. Управление светом (где-то будет димирование, где-то просто включение) с обязательным включением по кнопке звонкового типа:
    4.1 Димирование светодиодных ламп - WB-MDM2 (400 Вт)
    4.2 Включение/выключение светодиодных ламп - WB-MR6LV/S
  5. Теплый пол 2(3) зоны - не более 1,5 кВт каждая - WB-MR3LV/I
  6. Измерение температуры теплого пола датчиками DS18B20 в связке с WB-M1W2
  7. Отключение вентиляции в случае пожара или другой нештатной ситуации. У вентустановки вход типа сухой контакт. По умолчанию, чтобы установка работала этот вход должен быть замкнут. - WBE2-DO-R6C-1

И еще вопрос. Как все это оборудование можно будет доставить в Беларусь?

Заранее спасибо за помощь.

Добрый день!

  1. Для 12—24-вольтовых приводов кранов выбор бокового модуля WBIO-DO-HS-8 вполне разумен.
  2. WB-MRM2-mini для вентиляторов подойдут, но учтите, что у них “Максимальный коммутируемый ток на каждый канал для ёмкостной и индуктивной нагрузки — 400 мА”
  3. Для сухих контактов WBIO-DI-DR-16 хороший выбор, для счетчиков рекомендую посмотреть на модуль счетных входов WB-MCM16. Он тоже поддерживает входы типа “сухой контакт” и может считать импульсы.
  4. WB-MD2 подойдет для светодиодных ламп, для такого типа нагрузки 400-ваттная версия обеспечивает диммирование 240 Ватт максимум. Лампы должны поддерживать диммирование.
    4.2, 5 Релейные модули WB-MRxx подходят.
  5. Да, WB-M1W2 подойдет. Есть вероятность, что и просто шина 1-wire дотянется, но с WB-M1W2 проблем не должно быть. Рекомендую кабели к DS18B20 покороче брать. Ну, и как обычно, термодатчики укладывайте в гофре, на случай необходимости замены.
  6. Модуль WBE2-DO-R6C-1 – хорошее решение. Если вы потом захотите использовать наш встраиваемый аккумулятор WBMZ, то модуль тоже будет от него питаться (боковые модули тоже).
  7. Заказы в Беларусь отправляем обычно курьерской службой (1,5-2 тыс у них это стоит), можем попробовать Почтой России. Когда будете делать заказ, обсудите с менеджерами.
    Удачи в автоматизации!

добрый день. Я так понимаю через WBIO-DO-HS-8 нелья скомутировать переменку 24V АС.
Подскажите рациональную схему подключение сервоприводов 24V AC на теплые полы.