Модуль MWAC поддерживает как активные так и пассивные датчики, “проверенные” перечислены на его странице:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MWAC#.D0.94.D0.B0.D1.82.D1.87.D0.B8.D0.BA.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.87.D0.BA.D0.B8
https://wirenboard.com/wiki/Поддерживаемые_устройства#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.B8.D1.85_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
В свежую серсию wb-mqtt-serial будут добавлены шаблоны для
https://wirenboard.com/wiki/BHT-6000_Series
Почти он же:
https://wirenboard.com/wiki/BAC-6000_Series
поддерживается RDF302
Вот тема: Siemens RDF302 и Перемычки Rs-485 TERM
Про напряжение питания так скажу: Если у вас в системе отопления есть насосы - то на напряжение питания насосов, потому что без них, насосов, система все равно встанет. А если будет питание насосов - то и сервоприводы будут работать.
А про “нормальноОткрытый” или “нормальноЗакрытый” - это влияет на поведение темостата в течении 3-5 минут после запуска системы. Не более. С точки зрания написания логики в программе - разницы нет, но удобней чтобы были все одного типа, с учетом их “взаимодействия” с самими клапанами. То есть если приняли логику “У меня поток открывается при подаче питания на актуатор” - так и делаем.
Именно пульт, настенный? Не modbus устройство типа Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 — Wiren Board
У нас таких нет, но можно использовать https://www.aktivsb.ru/images/IZV_OHR/doc/steklo-3m_.pdf
с заведением на контроллер через wd-14, напрямую или подключенный на WB-MIO
Ставят WB-MS главное чтобы дождь не залил. У меня под навесом стоит…
Выпускались у нас раньше, сейчас лучше взять из комплекта “СИКЗ” с подключением к тому же WD-14 вместо “Внешнего извещателя”
Можно конечно, на клапан подается импульс, вот наприяжение - от модели клапана зависит, от 9 до 24 вольт, Можно коммутировать “в обход” штатного датчика, но вмешательство в его проводку строго запрещено инструкцией
Изменять длину кабеля, соединяющего блок датчика и блок питания, не допускается;
Изменять длину кабеля от сигнализатора к клапану не допускается