Добрый день. Хочу приобрести и использовать WB-MAP12E в качестве эталонного прибора учета электроэнергии. Устанавливать на время в вру, затем сравнивать показатели приборов учета потребителя и WB. Но в паспорте устройства размер клещей всего 16мм, а в врушках много где алюминиевые и медные шины шириной 50+. Может быть есть какой то вариант клещей для использования с шинами? Необходимо измерять именно первичный ток, а не вторичный ток ТТ тк они могут быть неисправными.
Добрый день!
Совсем готового решения для такой задачи у нас, к сожалению, нет. Все разъемные/разборные токовые трансформаторы нужных вам габаритов имеют ток до 5 А. Но их можно подключать через отдельные вторичные трасформаторы к WB-MAP12E, например через ZMCT102w.
Добрый день! Остались ли еще вопросы у вас?
Может быть планируете разработать гибкие трансформаторы по типу катушек роговского?
В палнах такого нет – для подключения катушек Роговского еще и входные цепи WB-MAP придется модифицировать.
Но передам ваше пожелание разработчикам!