Подбор трансформаторов тока для WB-MAP12E

Доброго времени суток! Рассмотриваем возможность установки оборудования WB-MAP12E, для контроля электропотребления. Входные данные ограничены, есть сечение кабеля (ВВГ 4х120 и 3х95) и наминалы автоматов (630А, 250А) . Рассматриваем применение трансформаторов тока ZEMCTK09-31G. Вопрос следующий: в характеристиках к трансформатору тока ZEMCTK09-31G указанно номинальный ток 500А, а так же для нагрузок номиналом от 500 А до 755 А. Если нагрузка будет менне номинальной, к примеру 190 А, на сколько будут корректные показания? И допустимо использовать трансформатор для нагрузок менее номинала?
Спасибо!

Добрый день.

В документации приведена таблица пределов токовой погрешности трансформаторов тока. По ней можно узнать предел допустимой погрешности при токе отличном от номинального.

Допустимо с учетом, что погрешность будет пределах, указанных в таблице.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.