Добрый вечер! Подключение 10 счётчиков MAP3E по Modbus. Общая длина около 100 метров, от ПЛК и до последнего счётчика. В главном шкафу установлены WB6 и БП 24В DC 60Вт, счётчики установлены в следующих шкафах. Рассматриваем подключение кабелем КИС-В 2х2х0,60. Не будет ли проблем в данной архитектуре? Возможно есть более правильное решение. И какая гарантированно рабочая длина от ПЛК до устройства?
Вот такие вопросы:
- WB6
WB-MGE
Устройство 1 modbus rtu
Устройство 1 modbus rtu
Из wb6 в конвертер далее в устройство 1, а из устройство 1 в устройство 2 уже напрямую через rtu. Так будет работать?
- из wb6 в свитч и далее из свитча в каждый конвертер. Из конвертера в стоящее рядом устройство. Такая архитектура?
Общая длина какой сети? Ethernet или RS485?
Нарисуйте, пожалуйста, схему подключения с указанием длин кабелей. Боюсь, что не правильно могу вас понять.
Здесь общая длина всех отрезков шины (подключенных к разным MGE) не важна. Главное, чтобы длина отрезка шины, подключенного к каждому из MGE была не больше допустимой. В первом случае важна длина MGE-Modbus #2, во втором случае важны обе длины MGE-Modbus #1, MGE-Modbus #2.
Длина шины зависит от скорости передачи данных: Рекомендации по разводке сети интерфейса RS-485
Ну и отрезки Ethernet не должны быть более 100 м между устройствами.
Думаю, что для этой задачи подойдет решение, когда один из контроллеров будет мастером (master) и опрашивать другой контроллер (slave) по протоколу Modbus TCP. Данные собираемые контроллером slave будут доступны и на контроллере master. Для этого нужно сконфигурировать программный шлюз mbgate:
https://wirenboard.com/wiki/Modbus_RTU/TCP_Slave
Да, master и slave по ModBus TCP подойдёт.
Спасибо, будем пробовать.
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.