Подключение блоков WB, соединение GND, iGND

Здравствуйте!

  1. Можно или нужно объединять клеммы iGND нескольких блоков в шлейф?
  2. Можно подавать на контакты C1 и C2 модуля WB-MRC v.3 напряжение с разных фаз(на С1-L1, на С2-L2)?
  3. Нужно ли объединять GND портов RS485 и “-” блоков питания, и - нескольких WB-LED питаемых от одного БП
  4. Можно ли подключать несколько сервоприводов в одну клемму защиты от протечек WB-MWAC v.2, а также несколько датчиков протечек в одну клемму.

Добрый день.

Можно, если требуется, если схема не предполагает то не обязательно в рамках домашней автоматизации одной системы, если система более сложная то исходить из проекта какая схема применяется подробнее описали в документации.

К клеммам C1/C2 допускается подключать разные фазы трехфазной сети.

Используйте рекомендованные схемы подключения для WB-LED

Можно подключить несколько сервоприводов, если не превышать суммарный ток 3А на канал, по части датчиков так же можно подключить несколько, единственное неудобство это у вас не будет четкого понимания в каком месте произошла протечка, придётся обследовать все зоны подключенные на один вход.