Для диагностики проблемы нужно больше информации.
Какая аппаратная версия контроллера, какой релиз ПО установлен? Какое оборудование и как подключено. Проверено ли физическое подключение шины RS-485, есть ли терминаторы на концах? Не подключено ли терминаторов больше двух?
Попробуйте подключить к порту один преобразователь частоты. Будут ли ошибки при его опросе? Нужно убедиться, что по отдельности устройства опрашиваются нормально.
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в инструкции.
День добрый. Пока нет Занимались другими задачами по объекту. Сейчас проверил физическое подключение оборудования - все сделано по стандарту, оборудование wb на той же шине работает штатно. Проблема в настройках на контроллере.
Версия драйвера 1.40.1 - очень старая.
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в инструкции.
Предлагаю сначала оставить подключенным к порту только один преобразователь, посмотреть будут ли ошибки. Затем сконфигурировать в параметрах обмена 1 стоп-бит: была проблема, что только в этом режиме связь нормально работала.
Проверить сеть RS-485: что нет обрывов замыканий, А и В выполнены витой парой, подключен терминатор.
Также можно попробовать увеличить задержку перед записью в порт и таймаут ожидания ответа:
Вы меня конечно извините, но для типового ОФИЦИАЛЬНОГО решения слишком много рекомендаций и тестов.
Терминатор не подключен, в цепи 9 устройст , 3 частотника - что проблемные и 9 устройств wb - с ними проблем нет, последним в цепи стоит wb термодатчик
И в связи с этим вопрос: почему ваши текущие рекомендации отличаются от документации?
Какие у нас появятся ограничения при установке на устройствах wb стоп бит 1