Подключение датчика PNP

Добрый день.
Прошу вас рекомендовать модуль с двумя дискретными входами и интерфейсом RS-485, поддерживающий подключение индуктивного датчика типа PNP, замыкающий (NO)
image

WB-M1W2 в режиме дискретных входов должен работать с таким типом датчика.
В нем как раз два входа.

Спасибо. Купим такой модуль для тестирования.
Какая программа используется для конфигурирования и опроса модуля?

Когда подключите его к контроллеру WB6.5, то там уже все есть

Одну секунду.
Этот модуль не работает без контроллера?

Или опрашивайте любым софтом по протоколу Modbus.
Адресация в документации на модуль.

Ясно, спасибо.

Работает с любым устройством, Modbus RTU стандартный.

Если я правильно понимаю, это не будет работать - WB-M1W2 работал бы с выходом “открытый коллектор”, то есть датчиком NPN. А здесь нужен вход типа “детектор наличия напряжения Vin” - то есть, например, WBIO-DI-WD-14 (чтобы подключать по Modbus, к нему понадобится Преобразователь интерфейсов WB-MIO ). При этом нужно проверить, что напряжение, которое будет на выходе датчика, входит в допустимый диапазон WBIO-DI-WD-14.
Либо заменить датчик на NPN.

Набор WBIO-DI-WD-14 + WB-MIO также можно опрашивать с любого устройства по стандартному протоколу Modbus RTU.