Подключение GIDROLOCK ULTIMATE 12V к WB-MWAC

С блока питания 12v, плюс(+) подается напрямую к крану “коричневый провод +U(12v)”. Минус(-) на модуль, к контакту К1 “С”. “Белый провод GND” подключить к модулю, к контакту К1 “NC”. “Желтый провод OUT” подключить к модулю, к контакту К1 “NO”. "Зеленый провод PE на шину заземления.

Подскажите пожалуйста правильно я собираюсь подключить шаровый кран? Если нет нарисуйте схему подключения. В наличии имеется блок питания 12В, кран Gidrolock, модуль WB-MWAC.

Здравствуйте! Не совсем так.
Подключать GIDROLOCK ULTIMATE DC12V нужно следующим образом:
Коричневый провод - к выводу “+” блока питания на 12 В
Белый провод - к выводу “-” блока питания на 12 В
Зеленый - к шине заземления.
Желтый провод - к клемме NС модуля WB-MWAC

К клемме C модуля WB-MWAC нужно подключить “-” блока питания на 12 В.

То есть питание на кран должно приходить всегда. При выключенном реле модуля WB-MWAC желтый провод будет соединен с “-” блока питания (GND) и кран будет закрыт. При включении реле контакт будет разомкнут и желтый провод будет отключен от GND, кран при этом будет открываться.

1 лайк

Спасибо за такой подробный ответ.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.