Подключение GIDROLOCK ULTIMATE 12V к WB-MWAC

Здравствуйте! Не совсем так.
Подключать GIDROLOCK ULTIMATE DC12V нужно следующим образом:
Коричневый провод - к выводу “+” блока питания на 12 В
Белый провод - к выводу “-” блока питания на 12 В
Зеленый - к шине заземления.
Желтый провод - к клемме NС модуля WB-MWAC

К клемме C модуля WB-MWAC нужно подключить “-” блока питания на 12 В.

То есть питание на кран должно приходить всегда. При выключенном реле модуля WB-MWAC желтый провод будет соединен с “-” блока питания (GND) и кран будет закрыт. При включении реле контакт будет разомкнут и желтый провод будет отключен от GND, кран при этом будет открываться.