Вам всего лишь нужно понять где какой регистр и написать шаблон для wb-mqtt-serial. SHT20 - это чип на плате, никакого отношения к протоколу датчика не имеет.
Есть ли общая вводная инструкция по запуску в работу контроллера? Настройке доступа к нему. SSH не отвечает, telnet не отвечает …
IP устройства поймал на DHCP сервере, закрепил за его mac адресом.
В web интерфейс зашел, … настройка
settings -> Login. Ставлю Use access credentials, пишу логин и пасс. в итоге это все не сохраняется. После ребута настройки в дефолте.
Configs->Network Interface Configuration вообще вот такое показывает:
“Error loading the file: Invalid config file”
Такое же сообщение показывает hardware modules configuration.
Видели ли вы вот эту статью: https://wirenboard.com/wiki/index.php/Wiren_Board_6:Первое_включение ?
Там есть в частности про подключение к консоли через отладочный порт или SSH. Про подключение по telnet ничего нет, потому что по умолчанию его нет.
Подключение по SSH вам понадобится, поэтому давайте разберёмся сначала с ним. Пришлите, пожалуйста, скриншот, как вы подключаетесь, и какие получаете ошибки.
Пока еще один вопрос.
Завел в систему serial device … посмотрел на его блок в devices. потом удалил serial device из конфиг файла,
а в devices блок все равно остался и пропадать не хочет … .
что-то типа такого спасет “отца русской демократии”.
Можно использовать # как шаблон в конструкции типа
mqtt-delete-retained ‘/devices/wb-ms-thls-v2_20/controls/#’
Суть - снести каналы и топик если надо. Он и не будет отображаться.
Сомневаюсь на предмет верности полученных данных, в помещении где проводятся измерения температура явно не 32. есть другой измеритель в помещении (термостат управления радиаторами) который показывает 22.5 градуса …
Помогите разобраться, проверьте меня. Что не так?
также пока не понял как поменять адрес на датчике … ничего не понимаю по китайски))
Подключил еще один датчик на второй порт, настроил … в контроле видно что из-за того что адрес один и тот же и тип девайса один и тот же, второе окно для датчика не появилось, но видно что значения скачут, т.е. датчики оба работают и данные приходят.
Через консоль делаю такое:
~# modbus_client --debug -m rtu -s1 -pnone /dev/ttyRS485-2 -a0x00 -t0x06 -r0x80 2
Data to write: 0x2
Opening /dev/ttyRS485-2 at 9600 bauds (N, 8, 1)
[00][06][00][80][00][02][08][32]
Waiting for a confirmation…
ERROR Connection timed out: select
ERROR occured!
Что делаю не так?
Также хотелось бы уточнить, как правильно решают проблему перекликающихся адресов и типов девайсов на разных портах?
А Вы документацию к датчикам читали? Вы пытаетесь в 128 регистр широковещательной командой записать значение 2. А судя по документации, которую уже выкладывали в этой теме выше адрес храниться в другом регистре.
Я правильно понял что 0x означает 16ричную систему счисления? ))
(0х80 - 128 в десятичной …)
Регистр где хранится адрес modbus в этом датчике 0x0100
если это 100 в 16тиричной, то в десятичной это 256 … странно, обычно адресацию ограничивают одним байтом (255 в десятичной)
И еще больше непонятно становится с регистрами темп и вл. 0x0200 и 0x0201 …
Хотя при этом данные считываются нормально при адресах регистров 0 и 1 …