Подключение WB-MAI6 по RS-485

Здравствуйте!
Вопрос по подключению шины RS-485 к модулю WB-MAI6:
Контроллер WB8 и модуль WB-MAI6 находятся в разных шкафах со своими источниками питания. В соответствии с документацией на сайте, при подключении по шине RS-485 (протокол Modbus) необходимо помимо проводов А и В подключить еще общий провод GND. У модуля WB-MAI6 отдельной клеммы GND для шины RS-485 нет.

Вопрос, куда подключать провод GND шины RS-485 от контроллера в модуле WB-MAI6?

Добрый день.

На клемму GND, при этом необходимо обеспечить условие что бы блоки питания были одинакового напряжения, тогда проблем не будет.

Т.е. на клемму GND модуля WB-MAI6, помимо провода “минус” от блока питания, ещё подключается провод GND шины RS-485. Правильно?

Да всё верно, у RS-485 контроллера и модуля GND шины и питания гальванически не развязаны, поэтому можно подключать при условии которое я описал выше.