Прошу поискать карты регистров для домофона Bas-ip, контроллера sr1168, по вентустановке я получил такой ответ: Добрый день, Алексей!
Автоматика установки с/н 14413 включает в себя контроллер SMH2010 и сенсорную панель оператора LSIT07. Между собой панель оператора и контроллер «общаются» по RS-485. Панель помимо этого физически поддерживает возможность подключения к внешним системам управления и мониторинга по интерфейсам RS-485 и Ethernet. Управление по Ethernet с использованием разработанной нами диспетчеризации по умолчанию заложено в прошивку панели оператора. Для подключения необходимо дать панели оператора доступ к интернету (панель снабжена розеткой RJ-45) и заполнить бланк запроса на подключение. Управление осуществляется с любого устройства, поддерживающего веб-браузер.
Управление от внешней системы по RS-485 возможно, но по умолчанию не закладывается в прошивку панели оператора. При необходимости возможна разработка прошивки панели с учетом управления по RS-485 (протокол ModbusRTU). Панель будет ведомой (Slave), внешняя система — ведущим (Master). Для внешней системы будут доступны:
- чтение текущих температур и производительностей узлов (вентиляторы, ротор и т.д.)
- чтение кода текущего состояния
- чтение кода текущей аварии
- пуск / стоп
- изменение параметров (уставки температуры, производительностей вентиляторов, время года и т.д.)
Стоимость разработки прошивки с управлением по RS-485 составляет 5 000 руб с НДС. Срок разработки — 7 рабочих дней с момента поступления денежных средств. Готовая прошивка будет направлена Вам по электронной почте вместе с картой регистров и инструкцией по перепрошивке
Это нормально?
Вообщем помогите, если все получается результат сделаем общедоступным