Проблема с подключением к счетчику WB-MAP6S по Modbus

Проблема снята?

Был еще вопрос.

И еще я вижу, судя по данным, что в прошивке FW:2.2.1 вы опять поменяли масштабные коэффициенты и, возможно, адресацию регистров, а в документации это не отражено.

Просьба дать актуальную информацию!

Про изменения в прошивках информация здесь: https://wirenboard.com/wiki/index.php/Firmware_Changelog
Изменений коэффициентов не было. Почему думаете, что что-то поменялось?

Потому что значение тока отличается на модуле с FW:2.2.1 и FW:2.1

  1. Проверьте, пожалуйста, правильно ли заложены параметры трансформаторов.
  2. Совпадают ли значения напряжения?