Проблема с показаниями влажности WB-MSW v.3

Проблема с некорректными показаниями датчиков влажности!

Прошивка стоит из сообщения выше (ранее были проблемы с отвалами датчиков).

Как проверяли:
В закрытой ванной комнате (6 м2) включали горячий душ.
Через некоторое время (8-12 мин) на всех поверхностях образовываются капли конденсата и начинают стекать по стенам. Визуально в воздухе присутствует пар.
Датчик висит на стене, 1.5 м от пола. Преград никаких нет.
Показания датчика при этом находятся в районе 30-40%.
Если искусственно создать движение воздуха (помахать полотенцем на датчик), показания поднимаются до 50-60%, но достаточно быстро снова опускаются до 30-40%.
Пробовали менять сенсор с другого датчика - показания аналогичные.

Датчик на другом объекте (прошивка другая, версию не скажу) в похожих условиях показывает 99.99% через 5-7 минут принятия душа.

Прошу дать рекомендации, как лечить?

А попробуйте для теста его отодвинуть от стены на пять сантиметров. Если запас провода в стене есть, то должно быть несложно и обратимо.

Датчик на объекте в МО, физически там не находимся.
В ближайшее время выезд не планируем, возможно, через месяц.

Есть удаленная связь с объектом, можем поиграться настройками, обновить прошивку и т.п.
Во время тестов пробовали снимать переднюю крышку, показания влажности изменялись не значительно на 2-5%.

Ну без самого датчика и доступа к объекту всё это, конечно, какое-то гадание.

  1. Пришлите показания температуры и влажности, когда душ не включают. Потом такие же показания, когда включают. Числа нужно не примерно, а скриншот из раздела History или из вывода wb-mqtt-db-cli в консоли

  2. Покажите версию прошивки на этом объекте, и на том, работает хорошо. Её лучше всего считать из соответствующих регистров, как описано в документации.

  3. Есть ли в этом WB-MSW v.3 датчик CO2?

  4. Прочитайте через modbus_client значение coil номер 2