Проблема с некорректными показаниями датчиков влажности!
Прошивка стоит из сообщения выше (ранее были проблемы с отвалами датчиков).
Как проверяли:
В закрытой ванной комнате (6 м2) включали горячий душ.
Через некоторое время (8-12 мин) на всех поверхностях образовываются капли конденсата и начинают стекать по стенам. Визуально в воздухе присутствует пар.
Датчик висит на стене, 1.5 м от пола. Преград никаких нет.
Показания датчика при этом находятся в районе 30-40%.
Если искусственно создать движение воздуха (помахать полотенцем на датчик), показания поднимаются до 50-60%, но достаточно быстро снова опускаются до 30-40%.
Пробовали менять сенсор с другого датчика - показания аналогичные.
Датчик на другом объекте (прошивка другая, версию не скажу) в похожих условиях показывает 99.99% через 5-7 минут принятия душа.
Датчик на объекте в МО, физически там не находимся.
В ближайшее время выезд не планируем, возможно, через месяц.
Есть удаленная связь с объектом, можем поиграться настройками, обновить прошивку и т.п.
Во время тестов пробовали снимать переднюю крышку, показания влажности изменялись не значительно на 2-5%.
Ну без самого датчика и доступа к объекту всё это, конечно, какое-то гадание.
Пришлите показания температуры и влажности, когда душ не включают. Потом такие же показания, когда включают. Числа нужно не примерно, а скриншот из раздела History или из вывода wb-mqtt-db-cli в консоли
Покажите версию прошивки на этом объекте, и на том, работает хорошо. Её лучше всего считать из соответствующих регистров, как описано в документации.
Есть ли в этом WB-MSW v.3 датчик CO2?
Прочитайте через modbus_client значение coil номер 2