Проблема с WB-MWAC v2

Добрый день!
Произвели замену неисправного модуля mwac, прислали акт в котором было указана вероятная неисправность " ERRMWAC2006: Устройство перестаёт включаться после перезагрузки".
Однако после замены модуля на новый, спустя 2 недели, я столкнулся с точно такой же проблемой. После обнаружения сигнала “протечки” на одном из входов (F2) модуль штатно отработал, перекрыл краны, когда датчик осушили, нажатием кнопки в приложении краны вернули в положение “открыто”, прибор работал штатно в течении непродолжительного времени в течении дня после чего индикация на нем перестала работать и он перестал выходить на связь с контроллером.

После обнаружения протечки у нас в контроллере начинает работать правило, отключающее сирену в модуле mwac, прикреплю его для полной картины:

//Таймер для отключения Аварии в модуле mwac через 40 секунд

var alarmTimerID = null;
var timer_sec = 40 * 1000; 

defineRule('timerAlarmOff', {
	whenChanged: 'wb-mwac-v2_1/Leakage Mode',
  	then: function(newValue, devName, cellName){
   		if(newValue){
        	alarmTimerID = setTimeout(switchOfAlarm, timer_sec);
        }     	
    }
})

function switchOfAlarm(){
	dev["wb-mwac-v2_1"]["Leakage Mode Reset"] = true;
  	clearTimeout(alarmTimerID);
}

Версию ПО модуля не обновлял после получения от вас.
Последние данные с модуля на скриншоте