Protherm Panther 25 ktv

С помощью чего подключить котёл, чтобы управлять им?

Если версия HW (платы котла) моложе 2017 года, примерно, то на нем есть e-bus.
Подключается (примерно) так же:

То есть нужен во-первых адаптер:

Вот сейчас навскидку не нашел, но совсем недавно искал - немwы делают, цена ~8-11 евро.
Ну и скрипт для парсинга и управления.
Но если “подробное” управление с установкой температуры, контролем потребления газа не нужно - то можно просто управлять через “сухой контакт”.

спасибо за информацию. я смотрю есть контроллеры котлов которые подключаются через температурный датчик что ли. Мне потребление газа не нужно. Достаточно управлять как управляют “те” контроллеры. Это как можно с WirenBoard реализовать?

Да на котле есть “сухой контакт”. То есть две клеммы, замыкаем - он зажигается и начинает греть. Предназначены для подключения внешнего термостата. С завода на них установлена перемычка, можно ее убрать и замыкать с помощью реле.
Обозначен как “RT” то есть “Room Thermostat”
Замыкать можно с помощьюлюбого реле с независимыми контактами, желательно с наличием “NC” контакта, например WBE2-DO-R6C-1 или Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 — Wiren Board в варианте “NC”. Почему нормально замкнутые? Чтобы при отключении питания, например, контроллера контакты остались замкнутыми и котел продожал работать, пусть без умного регулирования (по уставке на своей панели).

Если котел имеет интерфейс e-bus, то к контроллеру Wiren board его можно подключить с помощью шлюза E-Bus - Modbus. В регистрах шлюза Вы получите телеметрическую информацию от котла. Никакого дополнительного программирования не потребуется.

не продается устройство. в разработке.

вопрос о простом подключении котла к wb остаётся, вот как пишут про способ подключения у др контроллеров:

  1. Управление через клемму «запрос тепла» (релейное управление). Данный метод управления подходит для всех котлов, независимо от спецификации и встроенных интерфейсов связи. Вы можете регулировать температуру в помещении посредством «запроса тепла» от котла – когда температура в помещении достигнет желаемой – котел отключит контур отопления, когда снизится – включит.

Как это подключение реализовать с wb?

Уже начато серийное производство. Есть в наличии. Можно заказать.

Я прямо сейчас в чате общался, сначала мне сказали, что не продается, потом сказали есть один, уточнили, что это опытный образец и цена не известна.

С Невотон всё понятно. Мне важно узнать, можно ли через температурный датчик подключать котлы к wb и управлять ими соответственно.

Самый простой способ - это установить в контрллер поату расширения типа
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6:_Модуль_релейных_выходов_WBE-DO-R6C-1
Ну или использовать независимый канал реле от уже установленных модулей, например
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R10A-8_Relay_Module
Подключить двухпроводным кабелем клемму RT к контактам реле - и все. Реле замыкаем - котел нагревает, размыкаем - выключается.

Добрый день, есть электрокотел protherm SKAT (RAY) 10кВт, подключён через ваш модуль eBUS, модуль покупался незадолго после старта продаж eBUS модуля.

Столкнулся прошлой зимой с тем, что При подключении через eBUS, котёл греется максимум до 55 градусов, при этом стабильно держит эти 55 градусов. Но заданное значение при это значительно выше (к примеру установка 65 градусов, а держит температуру на 55).
Если отключить wiren board и выставить температуру котла вручную, то без проблем нагревается до заданного значения (на фото ниже видно что нагревается до заданных в ручную значений 65 градусов)

Как думаете, в чем может быть причина?

С уважением,
Артём


В том что инструкция не дочитана до настроек:

Перед подключением к котлу, необходимо настроить максимальную температуру теплоносителя в режиме отопления, после подключения доступ к настройке будет не доступен и котел будет нагреваться до выставленной температуры, даже если внешний сигнал на VR34 будет больше.

Пример, на котле до подключения блока было выставлено 45 °C (D.005 Расчетная температура теплоносителя в подающей линии), а после подключения блока запрос равен 75 °C (D.009. Текущая температура подающей линии через внешний регулятор eBUS), котел не поднимет температуру выше 45 °C.

Важные настройки в котле:

D.001 Время выбега внутреннего насоса для режима отопления. Выставить максимум 60 мин.
D.071 Расчетное значение максимальной температуры теплоносителя в подающей линии отопления. Выставить максимум 85 град.