Работа модуля MR6C без контроллера

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для клиента предусматриваю резервную схему для выключателей по свету. Поскольку все выключатели импульсные, для резервной схемы используются тоже импульсные реле. Вопрос: MR6C - есть ли смысл резервировать группы освещений импульсными реле. Как в идеале поступить? Допускаем ситуацию, что может что-то пойти не так с блоком и временно надо перейти на ручное управление.

Здравствуйте.

Зависит от бюджета, количество места в щите и конкретной задачи резервирования.
Если требуется буквальное резервирование каждого выключателя и место в щите позволяет - я бы поставил такой же модуль реле с одинаковой настройкой, а лучше WB-MR6C v.2), чтобы при необходимости включения резерва - подавать на него слаботочное питание. Таким образом схема резервирования была бы сильно проще.

Я вот лично сам выбирал между такими же вариантами. По цене и месту в щите примерно одно и то же (если не ставить слишком дорогие реле)

1 лайк