Работа с задержкой

Здравствуйте, есть устройство wb-mwac, которое срабатывало с задержкой и я установил периоды опросы входов в 100 мс, задержка ушла, но на веб-интерфейсе данного устройства у входов периодически загорается восклицательный знак. Правильно ли я понимаю, что это просто идет опрос и все работает штатно или это означает , что есть какая то ошибка?

Добрый день.
Восклицательный знак означает что с настроенными вами приоритетами опросить регистры невозможно. Посчитайте количество регистров на шине и умножьте на время опроса одного, получите теоритический предел. Нельзя опросить раз в 100 мс больше двух-трех регистров на 9600.