Расключение в электрощите

Здравствуйте!
Делаю проводку в электрощите. Насколько критично, если силовые провода от mr6c/mdm3 будут проложены в непосредственной близости от сигнальных проводов wb-led?
Чет сразу не додумался провести сигнальные провода по низу щита.

Смотря что коммутируете. Условно, если будете коммутировать низкокачественные импульсные блоки питания, которые создают высокий уровень помех у себя на входе, то эти помехи могут вызвать ложные срабатывания WB-LED. Оцениваю вероятность этого как невысокую.
На фото видно, что шина RS-485 у вас выполнена не витой парой - а вот это неправильно, лучше переделать.

От реле на освещение будет пучок силовых проводов на 220в, который будет проходить рядом с пучком сигнальных проводов для управления wb-led.
БП mean well, которые считаются не плохими.
Есть ли рекомендации по минимальному расстоянию в электрощите между сигнальными и силовыми кабелями?

Для шины rs-485 был применен кабель кспвг 4х0.35. Чем он плох? Ваши преобразователи продаются с подобным кабелем.

Для RS485 нужна “Витая пара”. Чтобы провод A и B были переплетены, тогда наводящиеся помехи компенсируются. В этом и заключается одна из основных идей rs485.

1 лайк

Спасибо! Это понял. А как на счет близости силовых и сигнальных провод?

Есть такой норматив:


но он для параллельной прокладки, т.е. речь идет о приличном расстоянии. И речь идет больше о кабелях связи. Внутри щита нет длинных трасс, поэтому ситуация проще. Но и уровень помех выше за счет концентрации оборудования.
Я бы на вашем месте оставил все, как есть. Насколько я понимаю, силовые провода уйдут вправо?

Да, верно, силовые уйдут вправо.