Добрый день!
У вас на сайте нет изображения датчика WBPRO-WALLSENS2. Как он выглядит (какие накладки и т.д.)?
Подскажите пожалуйста, где его можно размещать и как? На стене (высота от пола), на потолке - вообще рекомендации.
У нас сейчас идёт проект на вашем оборудовании. И на данный момент нет понимания, где датчик разместить и как он выглядит. А это сами понимаете важно, поскольку на стене рядом будут выключатели, розетки и т.д. Где посмотреть мануал на них?
С уважением, Щедров Александр
Руководитель проектов ООО “МАРС”
р. моб.: +7 916 028 52 09
тел/моб: +7 926 285 02 35
[alexander.s@marshome.ru]
(mailto:alexshchedrov@mail.ru)
[www.MarsHome.ru]
Добрый день.
Документация на датчик расположена Универсальный настенный датчик WB-MSW v.4 — Wiren Board
Там же есть фото, чертеж и рекомендации по размещению.
Но он совсем не похож на:
Настенный комбинированный датчик c RS-485, Modbus RTU WBPRO-WALLSENS2 https://wirenboard.com/ru/product/wbpro-wallsens2/ - который нас интересует
И модели разные.
Отличается только моделью, документация - как раз подходит полностью.
Добрый день, Андрей!
А по размещению к сожалению я не нашёл информацию.
Где датчик рекомендовано размещать?
В нашем проекте планируется размещать во влажных помещениях, а так же в комнатах с тёплыми полами, кондиционерами, бризерами.
Там соответственно будут выключатели, которые отличаются внешним видом от датчиков. Поэтому хочется понять, на какой высоте их вешать, рядом с выключателями или, например на потолок.
Вот тут: Универсальный настенный датчик WB-MSW v.4 — Wiren Board
В зависимости от задачи, собственно. Нужно учитывать что такие параметры как температура-влажность измеряются именно в точке установки. То есть если разместить с целью использовать как датчик движения на потолке, как, например описано тут: Как расположить датчики WirenBoard WB-MSW v.3 в двухэтажном доме. Интеграция датчиков в SprutHub и Apple HomeKit.
то температура будет измеряться выше чем на уровне 1,5 метра.
Если датчик будет стоять напротив (в потоке воздуха) кондиционера - то тоже, тепература занизится.
Оптимально ставить под кондиционером или на боковой стене.
Если в помещении влажно и возможна конденсация на самой стене - то датчик отодвигается от стены проставками.