Регистры с энергией

Здравствуйте.
Продолжаю разбираться с map12e, сделал шаблон для rilheva по документации, на выходе именно счётчики с энергией возвращают что-то не то. Что я делаю не так? Спасибо.

Здравствуйте.
В столбце “Type” попробуйте выбрать тип “64 bit unsigned - word revers (GH EF CD AB)”. Должно показать корректные значения.

1 лайк

Здравствуйте.
Остались ли у вас еще вопросы по данной теме?

Здравствуйте. Спасибо, word revers помогло.
Есть вопрос в целом по map12e, пиковое напряжение по 3 фазе отрицательное, как и пиковая нагрузка по 2 фазе отображается несколько странно, к тому же отрицательная.
Это нормальное поведение счетчика?




Пришлите фото подключения модуля и фото установки трансформаторов.

На следующей неделе буду на месте, сделаю фото.

Здравствуйте.
Данная тема будет закрыта. Т.к. помечена решенной. Тогда создадите новую тему и мы постараемся вам помочь.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.