А кстати вернуть к 2 линии 112 led?
Да,м ожно вернуть, не в нем проблема, похоже…
А к нему хаб, а к хабу все то, что оставалось неподключенным?
Потключил к порту 2 112 led
Потключил все линии которые сбоили их у нас 6. Не потключил только устройства контроля протечек
Что-то останавливается сканирование на 4 устройствах:
Found device ( 1) with serial 283658 [0004540A] modbus id: 151 model: WBMSW4
Found device ( 2) with serial 289680 [00046B90] modbus id: 27 model: WBMAO4
Found device ( 3) with serial 289699 [00046BA3] modbus id: 21 model: WBMAO4
Found device ( 4) with serial 289711 [00046BAF] modbus id: 33 model: WBMAO4
Давайте снова,: все выключите и по одному будем добвалять в хаб
Оставил 1 линию 82
Хорошо, давайте следующую
Подключил линию 282
Вот она проблемная, отключите пока, и подключите следующую
Все подключил 169 линию
Удивительно, но я вижу то же самое устройство, которое было, когда вы подключали первую.
Found device ( 1) with serial 293535 [00047A9F] modbus id: 205 model: WB-M1W2 v.3
Подключите первую, пожалуйста еще (которая 82)
Сейчас подключено 82 и 169 я чуть не то потключил сейчас должно быть 2 линии
Спасибо, теперь отключите 169
Отключил 169 линию
WB-M1W2 v.3 с адресом 205 осталось. Так, хорошо. Сейчас осталась 82, 282 и 169 отключены. Давайте попробуем следующую подключить.
Да линии 282, 169, 342, 177, 168 отключены, подключил 177
Вижу новое устройство
Found device ( 1) with serial 293498 [00047A7A] modbus id: 193 model: WB-M1W2 v.3
Found device ( 2) with serial 293535 [00047A9F] modbus id: 205 model: WB-M1W2 v.3
Давайте следующую
Подключил еще 168
хорошо, давайте 342