Подскажите, а как быть с гидролоком. К чему его подключать,( для получения аварийного сигнала и отправки команды управляющему блоку на “закрытие/открытие” кранов) к модулю типа “реле например WB-MR14”, и сколько блоков управления тогда можно подключить к такому реле, 14шт?
Или только к модулям расширения “WBIO-DI-DR” и сколько их к этому блоку можно подключить?
Речь идет о гидролоке GIDROLOC (gidrolock-msk). Ниже описание подключения.
- Подключение к блоку управления
Для подключения используйте специальные разъемы на плате блока управления.
1 вывод: GND.
2 вывод: +U (напряжение питания 12 вольт).
3 вывод: INP1 (первый разъем) /INP2 (второй разъем).
4 вывод: выход управления («открытый коллектор» с нагрузочной способностью 100 мА, 30 В).
При обнаружении протечки воды выходной транзистор «включен».
В дежурном режиме работы системы выходной транзистор «выключен».
Пример подключения дополнительного реле для блока управления (перекидной контакт 1С).
Дополнительное реле (поставляется отдельно) предназначено для подключения к внешней
сигнализации или для управлением другими внешними устройствами, например, выключением
насоса. Выходной сигнал: «сухой контакт» с нагрузочной способностью 10 А, 220 В.
В дежурном режиме: клеммы NO и COM разомкнуты, клеммы NC и COM разомкнуты.
В аварийном режиме: клеммы NC и COM разомкнуты, клеммы NO и COM разомкнуты.