На объекте есть устройства:
WirenBoard WB-MR3LV/I - 1 шт. (ID 51)
WirenBoard WB-LED - 1 шт. (ID 200)
Котроллер WB отсутствует. Но есть WB-USB485 доя конфигурирования и настройки.
Настраиваем через конфигуратор устройств: deveditor . wirenboard . com
WB-USB485 определяется в ПК как COM3.
Дальше начинаются странности.
По мануалам мы должны соединить GND контакт WB-USB485 с GND контактом шины MODBUS (линия P.38-’ на схеме), но при попытки это сделать появляется очень сильная искра, и БП 24 VDC уходит в защиту.
(Мы используем один и тот же БП 24 VDC для питания шины MODBUS и LED RGB ленты (1.5м), мощности БП с запасом)
Далее опытным путём удалось установить следующие стабильные (повторяемые) состояния:
Если НЕ подключать контакт (линия P.38-’ на схеме) WB-USB485 НЕ находит устройства WB-MR3LV/I + WB-LED на шине MODBUS и работает LED лента
Если же НЕ подключать контакт (линия P.38-’ на схеме) и откинуть контакт + на диметре LED ленты (линия P.37+ на схеме), то WB-USB485 находит устройства WB-MR3LV/I + WB-LED на шине MODBUS и позволяет с ними работать, однако у нас НЕ работает LED лента
Наблюдаем на наш взгляд странное поведение WB-USB485.
Вопросы-предположения:
- Может ли причина быть в использовании одного БП 24 VDC для питания шины MODBUS и LED RGB ленты?
- Может ли быть причина, что для питания шины MODBUS используем БП 24 VDC, а не БП 12 VDC?
Ожидаемый результат: WB-USB485 находит устройства WB-MR3LV/I + WB-LED на шине MODBUS и позволяет с ними работать, а так же работает LED лента.



