Вопросы по выбору оборудования для освещения

Хочу сделать в квартире такое управление освещением.

  1. В квартире санузел, спальня, кухня-гостиная, прихожая.
  2. Управление с кнопок без фиксации
  3. Планируется 18 выходов. Из них 10 мощностью 6-10А
  4. Планируется 14 входов от кнопок и 2 от датчиков. От них проложены отдельные кабельные линии проводом 1 мм2 (т.е. не Modbus)
  5. Будет включение вентилятора по сигналу с датчика. Принцип такой. В помещение зашли, датчик подал сигнал, после этого по установленной задержке (например, 3 мин.) включается вентилятор, который отключается через определенное время после пропадания сигнала с датчика. Т.е. нужна задержка на включение и задержка на отключение.
  6. Обязательно мастер-кнопка для отключения всего освещения.
  7. В каждом помещении, где более 1 группы нужно, чтобы при длинном нажатии любой кнопки в этой комнате, гасли все группы в помещении, а при двойном нажатии включалась другая группа (или несколько групп). Т.е. хотелось бы, чтобы на кнопке было от 2 до 3 разных сценариев работы.
  8. Желательно наличие возможности управления через мобильное устройство (лучше облако, а не Алиса (и подобное)
  9. Наличие возможности подсоединения и настройки по сети (витая пара заложена)
  10. Имеется для этих задач щит на 36 модулей.

Для реализации этой системы планирую использовать следующее оборудование Wiren Board.

  1. Контроллер Wiren Board 8 (управление и 2 входа для датчиков, по которым будут работать вентиляторы)
  2. Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.3 – 2 шт. (получаю 12 выходов и 14 входов)
  3. Модуль реле WB-MR6CU v.2 – 1 шт. (получаю 6 выходов и более компактный размер)

Есть у меня такие вопросы, на которые не смог найти ответы, изучив материалы вашего сайта. Прошу вас помочь с поиском ответов.

  1. Контролер с 4 ГБ RAM чем отличается от такого же с 2ГБ? Быстрее работать будет или для моих задач это не заметно будет?
  2. Возможно ли подключить к контроллеру часть внешних реле через боковые разъемы, а часть по шине RS-485? Или только один вариант возможен?
  3. Есть ли рекомендации или критика выбранного оборудования для более оптимальной работы указанного функционала? Будут ли работать эти реле в таком функционале?
  4. Возможно ли для моих задач использовать маломощные выходы контроллера A1-A4?
  5. Питание на внешние модули реле поступает от контролера по шине RS-485? Хватит ли такого питания? В ваших роликах я услышал, что от контролера не может подаваться более 1А. Хватит ли питания по этой шине на 3 внешних реле?
  6. Монтажник предлагал мне использовать 8-канальный модуль счетных входов WB-MCM8, но не смог объяснить зачем оно. Нужно ли оно мне?
  7. Есть ли возможность установить в контролер какой-то внутренний модель расширения для увеличения выходов? Если да, то какой и будет ли ограничения с ним?
  8. Сейчас в другой квартире использую SimensLogo, установленный давно. На нем есть случаи, когда «горят» выходы (там они маломощные) и, поэтому, хотелось бы иметь запас выходов, чтобы не менять устройства, а просто переподключить выходы. Но места в щите мало. Можете ли вы порекомендовать иной перечень вашего оборудования для такого запаса выходов? Или для моих целей не нужно запаса, т.к. реле у вас мощные?
  9. Можно ли настроить на каждом входе несколько типов нажатий копок? Т.е. чтобы при коротком нажатии включался/отключался определенный выход, при двойном нажатии этой же кнопки включался/отключался другой выход, а при длинном нажатии - отключалось несколько выходов.
  10. Можно ли настроить такой сценарий: при поступлении сигнала на вход реле через установленное время (задержка включения) включается определенный выход, а после пропадания сигнала этот выход должен отключаться через определенное время (задержка отключения)? Если да, то как это сделать? Поддерживает ли такую функцию WB-MR6C v.2, WB-MR6C v.3 ?

Олег, добрый день! Описанные функции можно реализовать на Wiren Board. Ниже — ответы по выбранному оборудованию.

1. Контроллер с 2 или 4 ГБ памяти

У актуального Wiren Board 8.5 процессор одинаковый в обоих вариантах. Дополнительная память нужна прежде всего для запуска приложений. Для описанного управления освещением и вентилятором достаточно 2 ГБ; выбор 4 ГБ сам по себе не ускорит переключение света.

2. Боковые модули и устройства RS-485

Их можно использовать одновременно. К боковому разъёму подключаются модули семейства WBIO. Выбранные вами WB-MR6C и WB-MR6CU подключаются по RS-485, к боковому разъёму они не подходят.

3. Подходят ли выбранные релейные модули

По возможностям управления — подходят. Два WB-MR6C v.3 и один WB-MR6CU v.2 дадут 18 выходов. У WB-MR6CU нет кнопочных входов, поэтому команды от кнопок, подключённых к другим модулям, ему будет передавать контроллер.

При выборе по нагрузке важно учитывать характеристики обеих моделей:
• номинальный ток одного выхода при 230 В AC — 10 А;
• суммарный номинальный ток каждой группы из трёх выходов — 20 А;
• допустимый пусковой ток — 80 А в течение 20 мс.

Таким образом, подключить три нагрузки по 10 А к одной контактной группе нельзя, даже если каждая отдельно укладывается в номинал выхода. Для светодиодных светильников и блоков питания также нужно учитывать пусковой ток. Поэтому подтвердить пригодность всего набора для ваших десяти нагрузок по 6–10 А только по указанным рабочим токам нельзя.

Характеристики: WB-MR6C v.3, WB-MR6CU v.2.

4. Можно ли использовать выходы A1–A4

Да, но это не силовые релейные выходы. Они работают как «открытый коллектор»: замыкают подключённую нагрузку на GND, а не выдают питание.

Для WB8.5 пределы — 36 В и 1 А. Они подходят для совместимых маломощных нагрузок постоянного тока или входов управления, но не для прямого подключения светильников и вентиляторов на 230 В. У предыдущих ревизий контроллера характеристики отличаются — нужно ориентироваться на инструкцию конкретной модели.

Описание A1–A4.

5. Как питаются релейные модули

По линиям A/B интерфейса RS-485 передаются только данные. Питание подключается отдельно к V+ и GND.

Все три выбранных модуля можно питать напряжением 9–28 В DC. У WB-MR6C v.3 также предусмотрено питание от 230 В; у WB-MR6CU v.2 такого входа нет.

При питании от 24 В эти три модуля суммарно потребляют около 0,25 А при всех включённых реле, кратковременно — до 0,5 А. Для них лимита Vout контроллера в 1 А достаточно, если к Vout не подключены другие потребители. Блок питания при этом должен обеспечивать ещё и сам контроллер с остальным подключённым оборудованием. Питание светильников в этот расчёт не входит.

6. Нужен ли WB-MCM8

Для распознавания разных нажатий он не обязателен: WB-MR6C v.3 уже поддерживает короткое, двойное и длинное нажатия.

Два WB-MR6C дают 14 входов. Если мастер-кнопка входит в указанные вами 14 кнопок, по количеству этих входов достаточно. Два датчика можно подключить к подходящим свободным входам контроллера, но способ подключения зависит от типа их выходного сигнала.

WB-MCM8 нужен, если требуется добавить входы, а не как обязательный элемент такой системы.

7. Внутренние модули для увеличения числа выходов

Есть WBE2-DO-R3A-1: он добавляет один нормально разомкнутый релейный выход, рассчитанный на резистивную нагрузку до 3 А при 230 В AC или 30 В DC, без пусковых токов.

Для ваших нагрузок 6–10 А такой выход напрямую не подходит.

8. Резерв выходов и место в щите

В предложенном наборе ровно 18 выходов — при использовании всех каналов резерва не останется. Более мощные реле тоже могут изнашиваться или повреждаться при перегрузке, поэтому гарантировать, что резерв не понадобится, нельзя.

В качестве резерва нужен выход, подходящий конкретной нагрузке, с учётом ограничения общей контактной группы. Маломощный внутренний выход не сможет заменить любой силовой канал.

По наличию щита на 36 модулей нельзя подтвердить, что вся система поместится: кроме контроллера и реле, место занимают блок питания, защитные аппараты и клеммы. Распределение нагрузок, выбор защиты и компоновка щита относятся уже к проектированию; здесь мы можем подсказать характеристики и ограничения наших устройств.

9. Несколько действий с одной кнопки и мастер-кнопка

Да. На входах WB-MR6C можно назначить:
• короткое нажатие — переключение одной группы;
• двойное — переключение другой;
• длинное — отключение нескольких групп.

Это настраивается через mapping-матрицы. Такая настройка работает автономно в пределах одного модуля. Если группы комнаты находятся на разных модулях, для общего управления можно использовать сценарий контроллера. Так же можно реализовать мастер-кнопку отключения всего освещения.

Вход 0 у WB-MR6C по умолчанию отключает выходы только своего модуля, а не всей системы; его назначение можно изменить.

10. Задержка включения и отключения вентилятора

У WB-MR6C v.2, v.3 и WB-MR6CU v.2 есть таймерные функции начиная с прошивки 1.25.0. Но на один выход выбирается одна функция: либо задержка включения, либо задержка отключения. Одновременно назначить обе одному выходу штатными настройками нельзя.

Ваш алгоритм с двумя задержками можно реализовать сценарием на контроллере: включать вентилятор после заданного времени активности датчика и выключать через заданное время после пропадания сигнала. Для старых WB-MR6C v.2 доступность новых прошивок зависит от аппаратной версии.

Описание таймерных функций.

Настройка по сети и управление с телефона

Контроллер можно подключить по Ethernet и настраивать через браузер. Для доступа с телефона через интернет без Алисы можно использовать Wiren Board Cloud: он предоставляет удалённый доступ к веб-интерфейсу контроллера.

Спасибо!
Есть еще вопросы

  1. Я правильно понимаю, что при использовании Контроллера и 3-х внешних реле WB-MR6CU можно на контроллере назначить вход с одного реле на выход другого реле?
  2. Что дает для потребителя наличие встроенного блока питания в WB-MR6CU вер.3 по сравнению с вер.2? Больше нравится вер.2. т.к. у него более мощные реле, но не зря же вы сделали более новую версию вер.3. Я понял, что с отдельным питанием реле вер.3 могут работать без контроллера в случае аварии контроллера. Но у меня не везде будут совпадение входов и выходов на одном реле (некоторые входы будут на одном реле, а выходы на ином).
  3. Как предпочтительно подключить кнопки управления освещением, которые подключатся к входам системы: 24 В или 220 В? Возможно ли, чтобы одни входы были подключены по 220В, а другие 24В? С одной стороны, 24В безопаснее, но датчики выдают 220В.

Можно ли управлять выходом одного модуля с кнопки на другом? Да. Контроллер получает событие нажатия от одного модуля и по сценарию переключает выход другого. Но у WB-MR6CU v.2 нет входов: три таких модуля дадут 18 выходов, а кнопки нужно будет подключить к отдельным входам — например, на WB-MCM8. В исходном варианте с двумя WB-MR6C v.3 кнопки можно подключить к ним.

Что даёт встроенный блок питания? Он есть у WB-MR6C v.3, без буквы U. WB-MR6CU v.2 питается от внешнего источника постоянного напряжения. По паспортным токам выходов эти две модели одинаковы: 10 А номинально на выход и 20 А суммарно на группу из трёх выходов при 230 В.

Встроенный БП позволяет WB-MR6C v.3 сохранять питание от сети 230 В, если пропадёт внешнее низковольтное питание. Пока модуль запитан, его собственные кнопки могут управлять его же выходами без контроллера. Но встроенный БП не заменяет контроллер: связка «кнопка на одном модуле — выход на другом» при отказе контроллера работать не будет.

Как подключить кнопки и датчики? На входы WB-MR6C v.3 и WB-MCM8 не нужно подавать ни 24, ни 230 В. Обычная кнопка работает как сухой контакт: при нажатии она просто замыкает вход на общую клемму входов.

Если датчик выдаёт 230 В, напрямую подключать его к такому входу нельзя. Можно использовать промежуточное реле с катушкой на 230 В, если выход датчика рассчитан на её нагрузку. Тогда на одних входах будут кнопки, на других — изолированные сухие контакты промежуточных реле. Сетевое напряжение на входы не попадёт.

  • Спасибо, что поправили.
  • Я неверно указал модели. Конечно, я рассматривал WB-MR6C двух версий. Понял, что характеристики (за исключением БП) у них одинаковые. Но не понял, как они будут работать при пропадании питания. Если низковольтное питание пропадет на Контроллере, который управляет реле, и этом реле WB-MR6C, то по какой программе будет работать WB-MR6C? Или настраивается отдельная программа аварийного режима реле?
  • Я понимаю, что на входы реле не нужно подавать питание, но сигнал же на вход должен поступить для его принятия реле. Если я правильно понимаю, то такой сигнал поступает, когда замыкается кнопка и при замыкании поступает напряжение, подведенное к кнопке. В связи с этим вопрос: какое лучше подвести напряжение к кнопкам, чтобы оно после ее замыкания поступало на вход реле? Если я неверно понимаю принцип работы, то может вы пришлете схему любого щита с подключением кнопок?
  • И так же не понял, как подключить выход с датчика на вход реле. Нет ли у вас схемы такого подключения?

Олег, уточню: в предыдущем ответе я сравнил WB-MR6C v.3 с WB-MR6CU v.2. Если сравнивать именно WB-MR6C v.2 и v.3, разница не только в блоке питания: суммарный номинальный ток на группу из трёх выходов при 230 В — 30 А у v.2 и 20 А у v.3.

Что произойдёт, если пропадут общие 24 В

Контроллер выключится. WB-MR6C v.2 тоже обесточится, и его выходные контакты разомкнутся. WB-MR6C v.3 продолжит работать, пока на его встроенный блок питания подаётся 230 В.

Если кнопка и светильник подключены к одному WB-MR6C v.3, кнопка сможет включать и выключать свет без контроллера, если это настроено в самом модуле. Если кнопка подключена к одному модулю, а светильник — к другому, кнопка не сможет управлять этим светильником: команду между модулями передаёт контроллер.

Отдельную программу для реле писать не нужно. Если хотите задать, что произойдёт при пропадании 24 В или связи с контроллером, настройте безопасный режим. В нём можно выбрать состояние каждого выхода и указать, будут ли кнопки управлять выходами этого же модуля. По умолчанию безопасный режим выключен.

Как подключить кнопку

Напряжение к кнопке подводить не нужно. Модуль сам подаёт небольшое напряжение на вход и определяет, замкнут ли контакт. Один провод от кнопки подключается к нужному входу, второй — к iGND того же модуля. При нажатии кнопка соединяет эти две клеммы. Это показано на схемах в разделе «Пример монтажа».

Как подключить датчик

Если у датчика выход «сухой контакт», его подключают так же, как кнопку. Если при срабатывании датчик выдаёт 230 В, напрямую подключать его к входу WB-MR6C нельзя. Можно использовать промежуточное реле с катушкой на 230 В, если выход датчика рассчитан на её нагрузку.

Со стороны WB-MR6C подключение такое же, как у кнопки: изолированный контакт COM промежуточного реле подключают к iGND, а NO — ко входу. Как подключить катушку со стороны 230 В, электрик определит по схеме конкретного датчика.