Мы можем помочь с подбором оборудования на основании проектных изысканий, а также дать общие консультации по техническим решениям с применением нашего оборудования.
Таким образом, если у вас или ваших будущих партнеров возникнут более конкретные вопросы - не стесняйтесь обращаться.
Созданная мной тема соответствует ветке “Услуги”?
Ищу конкретного исполнителя, написал здесь т.к. за основу проекта решил использовать ваши решения.
Партнерам интеграторам скорее всего неинтересно, - проект небольшой, нет возможности проложить кабели кроме тех которые уже проложены, освещение уже сделано и работает, работа дистанционная. В нашем регионе (Таджикистан) интеграторы полностью отсутствуют.
Данный проект пробный, делаю в своей квартире, есть интерес привлечь специалистов и создать компанию интегратора в регионе, ниша пустует.
Работаю в сфере строительства, постоянно контактирую с клиентами - спрос есть.
Но прежде чем предложить им готовые решения наверное лучше сделаю у себя, стараюсь по возможности вникнуть в тему.
Спасибо.
Рекомендую также поискать исполнителей в нашем чате Telegram - там активное сообщество.
Посмотрел приложенные документы - не хватает электрического проекта, по которому выполнено электроснабжение и освещение. Рекомендую подготовить заранее.
Желаю вам успехов! Также вам следует понимать, что автоматизация выполненная в условиях готового ремонта, где она не предусматривалась и автоматизация, где проект был подготовлен заранее - разные вещи. По функционалу, надежности и стоимости.
Как говорил выше, если возникнут сложности с каким-либо техническим решением - пишите, разберемся.
В телеграм чате сделали замечание что выложил много файлов)
По электрике:
В котельной, где предполагается установить основное оборудование автоматизации и где расположено основное оборудование отопления и ГВС нет разводки, только подведены кабели до предполагаемого места шкафа - в схеме подробно всё описано;
В квартире - на каждом этаже отдельный электрощит с отдельным счётчиком:
розетки: кабель 3x4мм2 в каждое помещение до распаечной коробки, далее 3x2,5мм2 до розеток;
освещение: кабель 3x1,5мм2 в каждое помещение до распаечной коробки, далее 3x1мм2 до драйверов, далее разные кабели соответствующего сечения до ламп и лент;
стиральные машины, кондиционеры, электрические конвекторы, кабельные теплые полы, варочная панель, духовой шкаф и посудомойка - отдельные кабели соответствующих сечений напрямую от щитка на отдельных автоматах с соответствующими характеристиками.
Управление питанием розеток и отдельных потребителей на уровне электрощита в квартире не требуется, только в котельной.
Освещение уже сделано и отлично работает на DALI.
Имеются 2 шины, которые подключены к одному контроллеру MW DLC-02 с поддержкой протокола Modbus TCP который будет подключен по LAN. Проект освещения не выложил чтобы окончательно не запутать потенциального исполнителя т.к. схемы не по нормативам.
Для управления сценариями освещения через контроллер верхнего уровня управляющим MW DLC-02 мне достаточно увидеть пример реализации на любом одном сценарии с произвольным количеством групп или отдельных точек освещения. Во вложении руководство MW DLC-02 где имеется раздел по регистрам Modbus.
Требуется оборудование для управления и автоматизации:
Климатом (на данном этапе можно только отоплением, пока непонятно как управляются кондиционеры LG, шлюзов к ним нигде на нашёл, к ним проложил шину RS-485);
ГВС;
Шторами;
в дальнейшем освещением через контроллер DALI или шлюз WB-DALI который у вас в разработке;
Надеюсь найти исполнителя вместе с которым смогу реализовать данный проект.
Спасибо за поддержку.
Извиняюсь, что вклиниваюсь не по теме, но если Вы в распаечных коробках не будете ставить автоматические выключатели на каждую отходящую розеточную линию - то на кабель 4 кв.мм Вы зря потратили деньги, всё равно всю линию от щита придётся защищать автоматом на 16А, по самому узкому месту. По свету аналогично.