Управление аналоговым выходом

Добрый день!
Можно ли подключить аналоговый выход WB6 к входу 1-10В блока питания (MW DRA-60-24) для управления? Или обязательно нужен модуль аналоговых выходов отдельный?
Спасибо!

Добрый день.

Нет, у контроллера выход типа «открытый коллектор».
Для управления 1…10 В необходим будет модуль — Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 - Wiren Board

Понял. А WBE2-AO-10V-2 как-то купить еще возможно? Просто места в щитке нет для еще одного модуля.

Скорее всего нет, товар снят с продажи. Можете написать менеджерам на почту, уточнить.

1 лайк

Можно ли как-то использовать WBIO-DO-SSR-8 в качестве диммера для светодиодной ленты (с помощью ШИМ управлять)?

Нет, для этого есть специально предназначенный модуль — Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-LED - Wiren Board

Я понимаю, что есть специальный модуль. Но места в щитке нет, а свободный канал в WBIO-DO-SSR-8 есть. Насколько я понимаю, можно настроить ШИМ на нем. Есть ли какие-то аппаратные ограничения для подключения?

ШИМ на этом модуле возможен только программный. Вряд ли получится достичь удовлетворительной частоты и стабильных таймингов.
У меня на подобном стабильно работал с периодом десятки миллисекунл, не менее.

Понятно, спасибо!