Управление электрическими теплыми полами

Здравствуйте! хотел узнать какой вариант схемы управления эл.теплыми полами (2шт.)лучше :
1 вариант : устройство wb-m1w2 расположить в щитке, к нему подключить два датчика 1-wire DS18B20 (длина кабеля у датчика 10м)
2 вариант: устройство wb-m1w2 расположить в щитке, от него проложить до мест расположения теплых полов (к подрозетнику) кабель 2хUTP5e (8-10м) или кабель КСПЭВГ 2х2х0,35 мм.кв и после подсоединить 2 датчика 1-wire DS18B20 (длина кабеля у датчика 1м)

Добрый день, 3333!
Практика показывает, что шина RS-485 гораздо менее подвержена помехам, чем 1Wire, поэтому лучше расположить m1w2 как можно ближе к датчикам. Но может работать и первый и второй варианты, предложенные вами: все зависит от конфигурации ЭМ-полей, создающих помехи вокруг.