Добрый день!
Нужно реализовать управление контурами отопления/охлаждения.
Всего контуров 130.
Терморегуляторы будут использоваться с Modbus и RS485.
Есть у контроллеров WB ограничение на количество контуров и ограничение на количество модулей, подключаемых по Modbus или RS485?
Добрый день!
Ограничение по количеству устройств у протокола Modbus-rtu - 247 устройств на шину.
У контроллера на борту по умолчанию 2 интерфейса RS-485 и ещё 3 можно дополнительно добрать модулями расширения - итого можно организовать до 5-ти modbus-шин.
Для длинной шины с большим количествам устройств, важно правильное физическое подключение - https://wirenboard.com/wiki/RS-485:_Wiring_and_Connection
Также важно, чтобы управляемый устройства работали по стандартному протоколу Modbus. Бывает встречается, что производители оборудования от него отступают.
Подробнее про интеграцию сторонних устройств https://wirenboard.com/wiki/Connecting_Third_Party_Devices_to_Wiren_Board.
Также список поддерживаемых - в нём устройства, протоколы и программы, проверенные нами или пользователями - Устройства, протоколы и программы, с которыми может работать контроллер Wiren Board — Wiren Board
Спасибо за ответ!
А есть ограничение на количество контуров отопления/охлаждения в программе?
И посоветуйте пожалуйста модули для управления трехходовыми клапанами с возможностью ПИД-регулирования.
Не могу придумать, почему бы такое ограничение могло быть.
А как управляются эти трёхходовые клапаны?
Можно реализовать с помощью Правил.
Пример в теме на портале: ПИД-регулятор
Понял. Спасибо!