Управление модулями расширения 0-10в

День добрый.

Подскажите, почему некорректно отображается ползунок (диапазон 0-10000) у модулей расширения в web интерфейсе?

Вот часть кода:

var Mod_id = new Array(“1_O1”, “1_O2”, “2_O1”);
var Sensor_id = new Array(“10-000802bbd9d5”, “10-000802bc9fab”, “10-000802bb9742”);
var check_interval = 120;

defineRule(“Ballorex_Control_Contour2”, {
when: cron(String(check_interval)+" * * * *"),

then: function () {
dev["wb-dac"]["MOD"+Mod_id[1]] = 2500;
...
}

});

И правильно ли я управляю этими выходами, присваивая так значения? Спасибо

Управляете правильно. А оно вообще работает, проблема только в отображении?

Пока электроклапана 0-10В не подключены. Я решил сценарий управления контурами отопления написать вначале.
Отображение некорректное выходит. Проверьте у себя, пожалуйста.