Управление по eBus котлом Vailant ecoTec plus VU INT IV 246/5-5

Котёл не управляется через eBus. Установка температуры отопления и бойлера не меняется на котле и по ощущениям продолжает работать по установкам на котле.
В MQTT топики публикуются правильно.
Ниже настройки:






Устройства


Софт на модуле не обновился:
2022-01-31 00:06:28,163 No answer from the following devices:
WBE2-I-EBUS (port: /dev/ttyMOD2; slaveid: 12)
Devices are possibly disconnected.

Вот как это выглядело в москито, когда выставлял температуру:
/devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Hot Water Setpoint/on 70
/devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Hot Water Setpoint 70
/devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Heating Setpoint/on 40
/devices/wbe2-i-ebus_12/controls/Heating Setpoint 40

Что делаю не так? Куда смотреть?

Будет ли какая-то поддержка?
У меня уже был куплен ebus адаптер от эктоконтрола, но когда вы выпустили свой, то решил, чтобы не заморачиваться с интеграцией стороннего модуля купить родной… и вот такой попадос…

Здравствуйте!
По настройкам модуля с виду все правильно. Проверьте, что модуль также добавлен на странице конфигурации модулей в контроллере: SettingsConfigsHardware Modules Configuration, как описано в документации.

Не может ли так быть, что на котле отображаются текущие температуры, а не уставки?
Также убедитесь, что к шине eBus подключен только котел и модуль контроллера, что никаких других устройств не подсоединено.
Попробуйте снизить температуру ГВС с 70 градусов до 40. 70 градусов слишком много для горячей воды. Возможно, котел просто не дает ее нагревать до такой температуры.
По воде отопления с виду все нормально: уставка 40 градусов, текущая 38 градусов (судя по информации из окна модуля).

на первом скриншоте и есть данные настройки

никаких других устройств не подсоединено
на первом фото показана текущая температура подачи. на втором фото - установленая температура подачи и на третьем фото установленная температура бойлера. Текущая температура бойлера есть на котле, просто надо в настройки залазить.

проверил настройки на котле. там установлено, что максимально возможная температура ГВС - 70гр.
При этом в режиме специалиста показывается установленная температура отопления по eBUS - показывает корректно, видимо и не должна отображаться на главном экране.
Установил 45 градусов - на котле в соответствующем меню отобразилось 45 гр.
Снизил температуру ГВС до 40 градусов - теперь надо долго ждать пока снизится

То есть, как я понимаю, данные с котла приходят. Значит обмен по eBus есть.

В веб-интерфейсе контроллера изменили уставку на 40 градусов?

Да, обмен есть. Оказывается, что данные с eBUS не отображаются в обычном месте где устанавливается уставка с котла.
Уставку отопления, установленную с eBUS, можно проверить на котле только в сервисном меню.
Уставку ГВС, установленную c eBUS, никак с котла не проверить.

В общем до вечера понаблюдаю - дом и бойлер не быстро остывают, результат пока непонятен.

Спасибо за информацию, да это неочевидно для пользователя.

Протестировал управление - все работает. Есть небольшие вопросы по алгоритму работы самого котла, но это не вопрос к WB.
Спасибо за помощь!

Рад, что все получилось! Вам спасибо за информацию и обратную связь.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.